Заземление в КТП 6/0,4 кВ. Способы заземления нейтрали трансформатора

Количество просмотров - 22854
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : Вчера в 13:22
(ссылка на это сообщение)

Видимо вы не поняли, что 1х120мм2 МЕДНЫЙ проводник. Это сечение указано в документации производителя. Какой смысл подключать 1х120мм к полосе 40х4мм....не могу понять.
Согласен. Не понял. Производитель указал, что внутри кожуха от нейтрали до вывода заземления он применид 1х120мм2 МЕДНЫЙ проводник. Это не означает, что таким же надо тащить до заземлителя. Тем более что к контуру заземления просто приваривают.
сейчас точно  тоже самое решаю  с закзачиком, требует расчитать сечение заземления
нейтрали  по ПУЭ, где  вытекают  сечения по меди

А что за транс? Может сразу из золота.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : Сегодня в 13:08
(ссылка на это сообщение)

требует расчитать сечение тразаземления нейли  по ПУЭ, где  вытекают  сечения по меди  более 50мм 2 . Можете   показать материалы  вашего поставщика  траснформаторов. Сами работаем со свеловскими  трансами, там такого  не видел

И мы ставили тр-ры СВЭЛ самые разные до 6300кВА. Не припомню, чтобы они выводили проводник заземления нейтрали наружу. Ведь неизвестно, как он будет установлен. Да и полоса 1х120 хлипкая. Можно наступить и порвать.
По поводу термической стойкости стальной полосы 40х4. Проверить можно обратным расчетом. Т.е. определить наибольший ток КЗ по условию нагрева до 400 градусов..
Iкз = S С / √х (tтер) = 160 х 70 / √(0,2) = 25 кА. Время принято 0,2 по автомату ввода. Если ток КЗ не превышает 25 кА, полоса подходит.
Если говорить о медной полосе 1х120, то Iкз = S х С / √ (tтер) = 120 х 170 / √(0,2) = 45 кА. Помнится 25 кА у 1000-ка треугольник-звезда. 45 кА что то очень серьезное. Скорее запас.
Не нравится 4х40, поставьте 5х40 Iкз = S х С / √(tтер) = 200 х 70 / √(0,2) = 31 кА. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evgeny1993
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : Сегодня в 15:36
(ссылка на это сообщение)


требует расчитать сечение тразаземления нейли  по ПУЭ, где  вытекают  сечения по меди  более 50мм 2 . Можете   показать материалы  вашего поставщика  траснформаторов. Сами работаем со свеловскими  трансами, там такого  не видел

И мы ставили тр-ры СВЭЛ самые разные до 6300кВА. Не припомню, чтобы они выводили проводник заземления нейтрали наружу. Ведь неизвестно, как он будет установлен. Да и полоса 1х120 хлипкая. Можно наступить и порвать.
По поводу термической стойкости стальной полосы 40х4. Проверить можно обратным расчетом. Т.е. определить наибольший ток КЗ по условию нагрева до 400 градусов..
Iкз = S С / √х (tтер) = 160 х 70 / √(0,2) = 25 кА. Время принято 0,2 по автомату ввода. Если ток КЗ не превышает 25 кА, полоса подходит.
Если говорить о медной полосе 1х120, то Iкз = S х С / √ (tтер) = 120 х 170 / √(0,2) = 45 кА. Помнится 25 кА у 1000-ка треугольник-звезда. 45 кА что то очень серьезное. Скорее запас.
Не нравится 4х40, поставьте 5х40 Iкз = S х С / √(tтер) = 200 х 70 / √(0,2) = 31 кА. 

C трансформатором 1000кВА все понятно и полосы 40х4 достаточно. А если взять трансформатор 2500кВА треугольник-звезда, где метал.ток КЗ 55кА. По этому расчету за время отключения КЗ 0,2с нужна стальная полоса сечением 350мм^2. Поэтому не совсем понятно почему везде в трансформаторных полоса 40х4. Возможно нужно делать расчет по дуговому КЗ или никто ничего не считают, берут эту полосу с давних времен, когда были трансформаторы со схемой звезда-звезда, где токи однофазного КЗ маленькие

Инженер (Липецк, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ANRAN
Сегодня в 18:57

автор: ANRAN
Сегодня в 18:30

автор: ANRAN
Сегодня в 18:02

автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36

автор: Госсть
Сегодня в 12:49

Вчера в 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines