Количество просмотров - 2828
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.
* ТП2500.dwg
(171.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 107]

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.

Я не нашел существенных недостатков. Возможно стоит уменьшить помещение с ТМ в пользу РУ-0,4. По моему опыту, в процессе эксплуатации часто возникает потребность присоединения дополнительных потребителей

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2018 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)



Доброго времени суток.
Помогите разобраться с габаритными размерами помещений подстанции Тр, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. Весь интернет обыскал, так и не нашел типовик кирпичного исполнения ТП с нужным мне трансформатором. Примерную планировку уже составили, теперь бы еще убедиться на наличие правильности выполнения планировки помещений, ну а если есть замечания прошу Вас о помощи в решении этих ошибок. Помогите пожалуйста разобраться, может кто уже сталкивался с подобным объектом. Файл сохранен в версии 2007. За ранее благодарен.

Я не нашел существенных недостатков. Возможно стоит уменьшить помещение с ТМ в пользу РУ-0,4. По моему опыту, в процессе эксплуатации часто возникает потребность присоединения дополнительных потребителей
Спасибо. Есть еще один вопрос, высота трансформатора 1825+/-8мм, допустимая высота помещения 3300мм до перекрытия потолка?

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Есть еще один вопрос, высота трансформатора 1825+/-8мм, допустимая высота помещения 3300мм до перекрытия потолка?

Если проектируете такой объект, то придется  изучить ПУЭ глава 4.2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2018 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

простой  вопрос.. зачем кирпич? нетиповое  всегда дороже типового, заказывайте  блочную комплектную.

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)


простой  вопрос.. зачем кирпич? нетиповое  всегда дороже типового, заказывайте  блочную комплектную.

Так у них же там большое количество шкафов в РУ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2018 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.

Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2018 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)



какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.

Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.
Да, сегодня приезжал заказчик и мы решили добавить дополнительные ЩО85. Планировку я поменял немного, уменьшил помещение ТМ. Посмотрите файл пожалуйста

----- добавлено 19 Января 2018 года, 13:24 -----


какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.

Посмотрите файл в 1 посте, там размеры более чем 8х8 с наполнением РУ под завязку. Тащить с Минска все это комплектно через несколько границ в Узбекистан!? Там масса кирпичных и цементных заводов и есть Чирчикский трансформаторный з-д. Я бы не исключал вариант замены одного ТМ на два сухих, зачем этот геморрой с маслом.
Да, у нас имеется чирчикский трансформаторный завод. Они хоть и собирают по советской технологии, но они работают как автомат Калашникова. Кирпича и цемента у нас море. Так что нам комплектные ненужны.
* ТП2500 (1).dwg
(195.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]


----- добавлено 19 Января 2018 года, 13:30 -----

какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.))
Тех.условия.jpg
 
* Тех.условия.jpg
(97.29 Кб, 1280x718)  [скачать]  [загрузок: 286]


----- добавлено 19 Января 2018 года, 13:30 -----


какая  подстанция ? тупиковая? проходная? распределительная? У минского  завода    УВН выполнено   одним  шкафов  с выключателем нагрузки. Длина  КТП  2500   порядка 7 метров.
Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.))
1 пункта

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2018 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.)

А как вы вторую категорию собираетесь обеспечивать?


----- добавлено 19 Января 2018 года, 14:18 -----
Да, у нас имеется чирчикский трансформаторный завод. Они хоть и собирают по советской технологии, но они работают как автомат Калашникова.

Сильно шумные или стреляют чаще чем автомат?


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2018 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)


Качество изображения не хорошее, но разглядеть можно. последнюю строку прочитайте пожалуйста.)

А как вы вторую категорию собираетесь обеспечивать?

На этот объект с одним Тр. категория надежности эл.снабж. 3, такие ТУ нам дал заказчик.

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2018 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

На этот объект с одним Тр. категория надежности эл.снабж. 3, такие ТУ нам дал заказчик.

Тогда где-то должен храниться резервный тр-р для быстрой замены и может получиться. что дешевле и надежней спроектировать 2-х трансформаторную подстанцию с трансформаторами меньшей мощности

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Января 2018 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Исходя из технических условий, которые на Узбекском языке были получены, там указывается что загрузка тр. не должна превышать более 57% Кз для тр.=0,57.
Кос фи=0,8 исходя из технологии оборудования цеха.
Активную мощность которую можно получить от тр. 2500кВА равна=2500/0,57/0,8=1140кВт. Что нам вполне будет достаточной для данного объекта.

----- добавлено 19 Января 2018 года, 16:16 -----
У нас был один объект с применением сухих трансформаторов, еле согласовали проект, посчитали опасными сухие трансформаторы.

? (Ташкент, Узбекистан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Января 2018 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

а какая у вас нагрузка( в кВт) по техзаданию?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Января 2018 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)


а какая у вас нагрузка( в кВт) по техзаданию?
Добрый день. 1100кВт по заданию.

----- добавлено  22 Января 2018 года, 10:43 -----

На этот объект с одним Тр. категория надежности эл.снабж. 3, такие ТУ нам дал заказчик.

Тогда где-то должен храниться резервный тр-р для быстрой замены и может получиться. что дешевле и надежней спроектировать 2-х трансформаторную подстанцию с трансформаторами меньшей мощности

Добрый день. Разработал 2 варианты ТП с 1м тр. и с 2мя тр. кирпичного исполнения. Жду от всех замечаний.))
* Вариант 2.dwg
(549.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 56]

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33