Автоматизация ЦТП. Алгоритм при количественном регулировании тепловой нагрузки
|
Количество просмотров - 2410
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет, я студент, учусь по направлению автоматизация тех процессов, в данный момент пишу ВКР по теме автоматизация ЦТП. Собственно я не владею всеми тонкостями теплоснабжения, и поэтому не могу построить качественное управление теплоснабжением, и прошу помощь мне в решение некоторых вопросов. поехали) 1) Давление в подающем (6 кгс/см2) и обратном трубопроводе(4кгс/см2) (разница между ними есть перепад давлений равное 2кгс/см2) верно? 2) При количественном регулирование тепловой нагрузки, увеличивая расход теплоносителя, увеличивается давление в сети? или понижается вследствие больших трений? 3) насос обязательно предполагает повышение давления? 4) ""включение и выключение подпиточных устройств для поддержания статического давления в системах теплопотребления при их независимом присоединении"" значит ли это что сетевая вода постоянно утекает из системы в следствие из за чего падает статическое давления? Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
World of PUMPS
|
3) насос обязательно предполагает повышение давления? Работающий центробежный насос создаёт напор в зависимости от расхода по рабочей кривой насоса в месте пересечения с кривой потерь давления системы (аналогично кривой спроса-предложения в экономике ![[привет] [привет]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_bye.gif) ). Давление после насоса больше давления перед насосом на величину напора, с учётом плотности жидкости. В замкнутых системах циркуляции - перепад давления необходим для преодоления потерь давления (на трение по длине и местные сопротивления), возникающих из-за движения среды с требуемым расходом.
|
Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
не укажите формулу или ссылку как рассчитывают скорость теплоносителя, или какой расход в теплосети должен быть если у нас система 150/70 С
|
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
3) насос обязательно предполагает повышение давления? В замкнутых системах циркуляции - перепад давления необходим для преодоления потерь давления (на трение по длине и местные сопротивления), возникающих из-за движения среды с требуемым расходом. значит чем больше расход, тем больше трение. как мы можем исключить это, не трогая расход? если возможжно несколько вариантом
|
|
|
|
Евгений Л
|
3) насос обязательно предполагает повышение давления? В замкнутых системах циркуляции - перепад давления необходим для преодоления потерь давления (на трение по длине и местные сопротивления), возникающих из-за движения среды с требуемым расходом. значит чем больше расход, тем больше трение. как мы можем исключить это, не трогая расход? если возможжно несколько вариантом Если трение приближается к каким-то критическим значениям - нужно увеличивать диаметр.
|
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
3) насос обязательно предполагает повышение давления? В замкнутых системах циркуляции - перепад давления необходим для преодоления потерь давления (на трение по длине и местные сопротивления), возникающих из-за движения среды с требуемым расходом. значит чем больше расход, тем больше трение. как мы можем исключить это, не трогая расход? если возможжно несколько вариантом Если трение приближается к каким-то критическим значениям - нужно увеличивать диаметр. или производительность насосов, но как при этом потребители отреагируют?
|
|
|
|
Евгений Л
|
или производительность насосов, но как при этом потребители отреагируют? Потребители - это константа. Ниже требуемых значений быть не могут. А насосы и диаметры труб изначально должны быть подобраны так, чтобы при любых корректных режимах насосов никто не пострадал. По 2 вопросу - тепловая нагрузка регулируется только изменением тепла, т.е. температуры. В АТП это происходит через смешивание обратки и подачи.
|
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
или производительность насосов, но как при этом потребители отреагируют? Потребители - это константа. Ниже требуемых значений быть не могут. А насосы и диаметры труб изначально должны быть подобраны так, чтобы при любых корректных режимах насосов никто не пострадал. По 2 вопросу - тепловая нагрузка регулируется только изменением тепла, т.е. температуры. В АТП это происходит через смешивание обратки и подачи. данный способ регулирования был спроектирован в СССР, и по сей день используется данный метод, но в реалии сегодняшних дней, еще не проектируют количественный или количественно качественный метод регулирования нагрузки?
|
|
|
|
Евгений Л
|
еще не проектируют количественный или количественно качественный метод регулирования нагрузки? Вы как-то всё философскими категориями пишете, что непонятно.)). Я знаю, что в ИТП ставится клапан между подачей и обраткой. А вот управляет этим клапаном уже автоматика - насколько его открыть или вовсе закрыть.
|
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
еще не проектируют количественный или количественно качественный метод регулирования нагрузки? Вы как-то всё философскими категориями пишете, что непонятно.)) простите, я не проектировщик таких систем, а проектирую автоматику)и то для дипломного проекта, я думал может кто-нибудь здесь делал проекты под разные регулирования. еще не проектируют количественный или количественно качественный метод регулирования нагрузки? Я знаю, что в ИТП ставится клапан между подачей и обраткой. А вот управляет этим клапаном уже автоматика - насколько его открыть или вовсе закрыть. ИТП конечно хорошо, но я щас в плане ЦТП говорю.
|
|
|
|
Евгений Л
|
|
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
|
|
|
Linkel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
но я щас в плане ЦТП говорю. Говорить об абстрактном ТП неэффективно возможно, я вас понял, спасибо за ссылки прочитаю обязательно
|
|
|
|
|
|