Сообщение #1 : 22 Января 2018 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2018 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины.

Нет такого требования. А если есть, пусть покажет документ как заинтересованное лицо. Мы как то ставили и дальше.
По крайней мере НТП молчит. СТО 70238424.27.100.054-2009 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения - 2010-01-11 Москва 2009

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование


или пусть конкретно укажет норматив и его пункт (пункты) или перестанет возникать. вообще понятие "непосредственной близости" понятие весьма растяжимое
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование


Подрядчику видимо не выгодно, поэтому ляпнул.

? (Санкт-Петербург, Россия)
XendeXoX
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!
Такое требование действительно есть, но со стороны непосредственных производителей мотор-генераторов. Обусловлено, по моему мнению, несколькими моментами: время передачи отключающего сигнала; потери напряжения если САУ ГПУ берет данные напряжения генератора с ТН ячейки. Т.е. нужно смотреть инструкцию по монтажу ГПУ в разделе генераторного выключателя.

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines