Приветствую всех.
Ситуация следующая. Выполняю проект АСКУЭ жилого дома с подземной автостоянкой.
- Электрики установили электросчётчики "Инкотекс" (Москва) Меркурий 234 ARTM-01 PB.R и Меркурий 234 ARTM-03 PB.R прямого и трансформаторного подключения;
- Интерфейс у электросчётчиков - RS-485;
- Протокол  у электросчётчиков IEC 62056 (DLMS/COSEM) или протокол «Счётчики трёхфазные Меркурий».
Второй протокол, я так понимаю, при построении АСКУЭ в составе с УСПД Меркурий-250 и программным обеспечением Меркурий-Энергоучет (ф-ма Инкотекс).
У меня же УСПД = УМ-31.4 ( 220/5RS485- Eth=питание 220 В, 5 интерфейсов RS-485, Ethernet + GSM) "Связь Инжиниринг М", значит надо брать открытый проток IEC 62056 (DLMS/COSEM).

Возник вопрос: Сколько эл. счётчиков могу подключить к одной интерфейсной линии RS-485 к прибору УМ-31.4?

п.с. Известно из паспорта на УМ-31.4
2.3.2 Нагрузочная способность интерфейсов
- интерфейс CAN – до 109 ПУ на один канал;
- интерфейс RS-485 – до 255 ПУ на один канал.
Так же известно общее кол-во приборов на все каналы = 385 шт.

Раньше делал на CAN там можно было до max 109 шт. в одну линию.

Проектировщик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2018 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

всё зависит от того, сколько информации вы хотите "вытащить" с каждого счётчика и с какой частотой опроса (раз в сутки, раз в месяц...)
если хотите просто профиль мощности раз в месяц, без привязки к единой дате опроса - можно 255 на канал
если хотите профили, журналы, все данные и раз в сутки - не более 10 на канал

Проектант (Самара, Россия)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Проектант 63.
Есть такой файл, где можно оценить общее кол-во эл. счётчиков к прибору УМ-31/УМ-40.
Выбрав УМ31.4 F64 и включив все параметры.
- Размер энергонезависимой памяти устройства, Мбит = 64
- Хранение журналов ПУ = вкл.
- Хранение показаний на начало месяца = вкл.
- Хранение показаний за месяц = вкл.
- Хранение показаний на начало суток = вкл.
- Хранение потребления за сутки = вкл.
Получаю общее число эл. счётчиков на прибор 74 шт.
"Хранение профилей мощности" и "Хранение показателей качества сети" стоит выкл. и не меняется.

Мне достаточно УМ31.4 F64 + 64Мбит + Хранение показаний на начало месяца = выкл + Хранение показаний на начало суток = вкл. Остальное выкл. Получаю общее кол-во 385 эл. счетчиков.

А где вы узнаете кол-во на канал, из какой информации?
Не подскажете так же: Длина линии RS-485 1200м? для запаса можно взять до 800м.

Проектировщик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)


...А где вы узнаете кол-во на канал, из какой информации?
стандарт 485 интерфейса и опыт работы на оптовом рынке
Не подскажете так же: Длина линии RS-485 1200м? для запаса можно взять до 800м.
применяйте нормальный кабель и 1200 м на скорости 9600 - не проблемма

Проектант (Самара, Россия)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2018 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз, спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines