Переход от системы TN-C к TN-С-S. Разделение PEN проводника на PE и N после рубильника

Количество просмотров - 3082
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Января 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день друзья!
Ситуация такая: от трансформатора к щиту с вводным рубильником приходит 3L+PEN. Затем возле рубильника забивается новый контур заземления, от него дальше берут жилу PE, а PEN от трансформатора дальше тянут как N. Вопрос в том, что в этом месте стоит просто рубильник с предохранителями, без автоматов. Могут ли быть какие-то негативные последствия такого подключения?
Заранее спасибо!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2018 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


Добрый день друзья!
Ситуация такая: от трансформатора к щиту с вводным рубильником приходит 3L+PEN. Затем возле рубильника забивается новый контур заземления, от него дальше берут жилу PE, а PEN от трансформатора дальше тянут как N. Вопрос в том, что в этом месте стоит просто рубильник с предохранителями, без автоматов. Могут ли быть какие-то негативные последствия такого подключения?
Заранее спасибо!
а в чем разница до рубильника или после? Насколько я понимаю рубильник трехполюсный, разрывает только 3 фазных провода. Сам PEN проводник разрывать отдельной ЗАПРЕЩЕНО. Получается что если в какой-то электроустановке делаете разделение PEN проводника, то у вас должна быть такая последовательность. PEN проводник приходит от ТП, заводится сразу на ГЗШ, к ней же подключаете контур заземления, а в щите на изоляторах должна быть N шина, которая соединена перемычкой с ГЗШ. В итоге PE проводники подключаются к ГЗШ а N к N-шине. Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Января 2018 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.

Учет будет еще в ТП, на выходе из трансформатора.

Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)


Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.

Учет будет еще в ТП, на выходе из трансформатора.

Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?
А зачем разделять PEN именно в ТП? Она встроенная или отдельностоящая? Если отдельностоящая, то обычно идут четырехпроводной TN-C и делят уже в ВРУ здания PEN.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Разделение будет на вводном рубильнике, не в ТП.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Nikita BLR
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Января 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)


Разделение будет на вводном рубильнике, не в ТП.
Почитайте устройство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Возможно, мы не понимаем друг друга.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Возможно, мы не понимаем друг друга.

Есть ТП. Оттуда выходит 3L+PEN. Четырехжильным кабелем доходит до вводного рубильника в здании. Возле рубильника забивается контур и от него дальше уже пускают 5 жил (3L+N+PE).

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ориентируйтесь на Рисунок Б.4б - Схема расположения аппаратуры в шкафном ВРУ класса I (с проводящей оболочкой) в стандарте ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
Там точки 2 и 2" на случаи четырех и пяти  жильного питающего кабеля.
В вашем случае должна быть перемычка между N и PE и проводник PEN подключается к шине РЕ.
Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?

Если в качестве ГЗШ используется шина РЕ в ВРУ, то так. Если ГЗШ выполнена отдельно, то PEN питающей линии подключается к шине РЕ.  А от РЕ перемычку поставить к ГЗШ. Минимальное сечение этой перемычки вызывает много вопросов и разногласий. Ориентируйтесь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" и Главу 1.7 ПУЭ.


----- добавлено 26 Января 2018 года, 11:49 -----
Если у вас рубильник в корпусе, ставьте внутрь корпуса шины N и PE.  И шину РЕ используйте как ГЗШ.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Если в качестве ГЗШ используется шина РЕ в ВРУ, то так. Если ГЗШ выполнена отдельно, то PEN питающей линии подключается к шине РЕ.  А от РЕ перемычку поставить к ГЗШ.

Ориентируясь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, можно увидеть, что в качестве ГЗШ (Рисунок 54.1c) может использоваться PEN-шина, от которой подключены N и РЕ шины
А вот варианта "PEN питающей.. к шине РЕ, от РЕ перемычку поставить к ГЗШ" почему-то нет.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

судя по этим рисункам ГОСТа проводник ПЕН можно подключать как к ПЕ-шине, так и к Н-шине, а не только к ПЕ-шине, что всегда требовалось нормами.
еще на рисунке 54.1c от ПЕ-шины отходят Н проводники, что намекает на опечатку и вызывает вопрос, а единственная ли это опечатка или вообще весь рисунок косячный.
да и в контексте сообщения #8 рассматривается вариант установки ГЗШ отдельно от ГРЩ, рисунок же 54.1c рассматривает случай, когда ГЗШ располагается в ГРЩ.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

54.1c рассматривает случай, когда ГЗШ располагается в ГРЩ.
На это обстоятельство есть указание в тексте ГОСТ или IEC ? Почему PEN-шина не может быть установлена во ВРУ, а N и РЕ - в ГРЩ ?
в контексте сообщения #8 рассматривается вариант установки ГЗШ отдельно от ГРЩ
Вариант из сообщения #8 не приведен на рисунках 54 как вариант исполнения.
вопрос, а единственная ли это опечатка или вообще весь рисунок косячный
Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Января 2018 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Минимальное сечение этой перемычки вызывает много вопросов и разногласий.

В тех. циркуляре № 6/2004 достаточно однозначный ответ (другое дело статус т.ц. [улыбка] )

что намекает на опечатку и вызывает вопрос

Это обсуждалось не раз на этом форуме.

Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.

Поделишься? Не смог обнаружить на просторах.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Января 2018 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


что намекает на опечатку и вызывает вопрос

Это обсуждалось не раз на этом форуме.

Не помню такого, в какой теме обсуждалось?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2018 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Поделишься?
См.почту.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Не помню такого, в какой теме обсуждалось?

Воспользуйтесь поиском на форуме, если честно лень искать, но то, что было это точно.
См.почту.

Спасибо!
Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.

В первоисточнике.
Провод PEN, PEL или PEM должен быть подключен к клемме или стержню, предназначенному для защитных проводников (см. Рис. 54.1a), если только не имеется специальный вывод или стержень, предназначенные для подключения проводников PEN, PEL или PEM (примеры как показано на рисунках 54.1b и 54.1c).

Честно говоря, я не совсем понимаю для каких случаев предусмотрен вариант подключения показанный на рис. 54.1b, в моем понимании выполненная таким образом ЭУ гораздо опаснее чем по варианту 54.1a, вариант 54.1с противоречит ПУЭ (что ни говори, а ПУЭ есть ПУЭ [улыбка] ) в части
1.7.135 В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

В общем, для себя я решил, что буду выполнять ЭУ по варианту 54.1а.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines