Сообщение #1 : 02 Февраля 2018 года, 02:31
(ссылка на это сообщение)

Народ, кто реально в теме, не помню...
При реконструкции ТП с 160 до 630 кВА естественно требуют замену РУ 0,4 кВ...
Получится ли замена в в водных и секционной ячейках ЩО70-1-32 и ЩО70-1-70 замена рубильников с 400 на 1000 А..?
Заранее благодарен...

----- добавлено 02 Февраля 2018 года, 05:45 -----
Прошу прощения...
При реконструкции ТП с заменой трансформаторов...




Инженер (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

замена рубильников с 400 на 1000 А..?

А с шинами как, с предохранителями и прочим оборудованием?
При реконструкции ТП самый разумный ход это заменить все РУ0,4.
По конкретике пообщайтесь с производителем.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2018 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что нагрузку будущую пока не распределить и толком не узнать... Будет 8 очередей строительства минимум...
Пока нагрузка толком то и не изменилась... Хватает и существующей ТП...
Но строят то быстро... А придумывают еще быстрее...
Сети согласились на этот довод и согласуют замену, но они сами не знают, можно ли технически в данных ячейках заменить аппараты, вот в чем вопрос... Я давно с монтажем не сталкивался, не уверен... Поэтому спрашиваю...
Скину схему, гляньте...
И помогите пожалуйста...
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(2804.22 Кб, 9795x4617)  [скачать]  [загрузок: 310]


----- добавлено 07 Февраля 2018 года, 20:46 -----
Вышеприведенную схему не приняли... Сказали что надо вводные ячейки 0,4 кв и СР заменить на соответствующие 630 кВА, получилось то что привожу на следующей схеме... 10 кВ сказали пойдут старые... Шины 0,4 кВ заменял и в первом варианте...
Вопрос простой - можно ли впихнуть то что запроектировано в существующие ячейки..?

Схема_2.jpg
 
* Схема_2.jpg
(2796.44 Кб, 9795x4617)  [скачать]  [загрузок: 245]

----- добавлено 08 Февраля 2018 года, 18:25 -----
Народ, еще одну ошибку нашел...
Посоветуйте сколько и каких кабелей проложить от трансформаторов до вводных ячеек 0,4 кВ..?
А то на схеме у меня вообще ересь проскочила...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте сколько и каких кабелей проложить от трансформаторов до вводных ячеек 0,4 кВ..?
Шинным мостом проще...
Если кабелей, то почему бронированные? На ток 1000А большие сечения получаются, да еще и параллельное подключение....
На счет оборудования, вместится или нет, смотрите габариты ячеек и габариты оборудования, крепежные изделия и думайте влезет или нет. Можно обратиться к заводу изготовителю, прислав схему.
В ТП секционные рубильники или автомат всегда ставится такого же номинала, как вводные?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2018 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Если мощность пока не меняется, то зачем что-то делать?
Ну поменяйте пока только трансы. Потом замените РУ, как будут известны нагрузки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 627, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines