Аппараты защиты. Выбор УЗО для защиты розетки с нагрузкой до 30 Вт

Количество просмотров - 3032
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2018 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть розетка в ванной комнате, одна. Розетка двойная 220/110 вольт. Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва). Ее хотят подключить через УЗО, но минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер, что очень много для такой нагрузки.
Какие могут быть варианты для фиксации тока утечки на такой розетке?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер,

для УЗО это не тот параметр, для которого оно предназначено

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Ток утечки измеряется в мА. Номинальный ток утечки может быть  от 10 до 300мА и с номинальным рабочим током не УЗО не коррелирует.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2018 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

если дифавтомат, то корелирует

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА.
1А дорого выйдет и совсем не обязательно.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2018 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

на 1 А - редкость и дороже чем на 16А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?
Вы что бриву автоматом собрались защищать? Или все таки кабель и розетку?) АВ на 1А не так и мало стоит

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва).

в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА.

А 10А не чересчур для 30 ваттной нагрузки?

----- добавлено 02 Февраля 2018 года, 16:43 -----
в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить

Да, с этим соглашусь. Тогда, наверное, можно сразу диф.автомат поставить 6А/10мА.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Февраля 2018 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

а у вас там нет трансформатора 220/110В ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Февраля 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

а у вас там нет трансформатора 220/110В ?

Есть.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Февраля 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

тогда, чтобы он не сгорел, надо ограничить ток на дифавтомате или поставить предохранитель на трансформаторе, если возможно конечно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Февраля 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Диф автомат перед трансформатором нормально будет реагировать?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Февраля 2018 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить

Ну не сварочником в ванной же работать? :-D
Максимум фен или плойка.
10мА на отдельную группу или 30 в составе группы было.

Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1441, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines