Освещение территории по периметру. Расчёт средней горизонтальной освещенности

Количество просмотров - 2848
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Февраля 2018 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

День добрый всем! Мне необходимо спроектировать освещение по периметру забора территории на ж/б опорах высотой 9,5м, светильниками РКУ-38-250. Вопрос такой:как определить среднюю горизонтальную освещенность периметра?(в другом похожем проекте выбрана 4Лк) и на каком расстоянии друг от друга следует устанавливать ж/б опоры со светильниками(в другом похожем проекте 25-40м)? Прошу помощи)
* на форум .dwg
(2161.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 71]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2018 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Воспользуйтесь программой Light-in-Night Road. Она бесплатная. ОЧЕНЬ простая.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2018 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)


........ Вопрос такой:как определить среднюю горизонтальную освещенность периметра?......

Любой доступной программой к примеру "Диалюкс"..
Посмотрите В архиве электротехнический : Рабочий проект «Система охранного освещения периметра»

Инженер (Омск, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 08 Февраля 2018 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Попробую разобраться в данных программах

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2018 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Ещё тема на форуме:  Проектирование наружного освещения. Расстановка опор и расчёт пролётов, выбор линий?

----- добавлено  Февраля 2018 года, 09:23 -----
Пример расчёта расстояния между опорами (Шаг светильников).
Освещение проезжей части.
Вычисление  расстояния между светильниками на опорах высотой 9 м, на проезжей части дороги шириной 6 м.
Используемые модели светильников — РКУ01-250.
Установочные лампы — ДРЛ-250.
Расстояние между светильными приборами (шаг светильников) вычисляется по формуле:
Ф=L*K*π/η
L – нормируемый коэффициент яркости покрытия;
К – коэффициент запаса (накаливания);
η – параметр использования светового потока.
Для проведения вычислений также потребуются специальные данные таблиц коэффициентов использования светильников. (Таблицы можно найти в технической литературе.)
Нормируемый коэффициент покрытия к примеру  равен — 0,4 кд/м2.
Далее найдем отношение между шириной дороги и высотой светильников: b/h = 6/9 = 0,66.
Коэффициент светового потока  по таблице: η = 0,044.
Шаг светильников в таком случае будет равен: Ф = 0,4*1,5*3,14/0,044 = 42,8.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines