Молниезащита блок-контейнеров. Металлический каркас сооружения в качестве молниеотвода
|
Количество просмотров - 5618
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Романыч
|
Доброго времени суток! Есть блок-контейнер, имеющий сварную, металлическую, каркасную, не разборную конструкцию. Каркас: нижняя рама – стальная профильная туба 140х140х4, нижние угловые элементы ISO – 4мм СТ3, угловые стойки – профилированный уголок из листа 4 мм СТ3, верхняя рама - профилированный уголок из листа 3 мм СТ3, верхние угловые элементы ISO – 4мм СТ3. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля. По проекту-токоотвод опускается от кровли до наружного контура заземления, к последнему приваривается вертикальный заземлитеть. Предлагают за место вновь проектируемых молниеотводов использовать в качестве молниеотвода угловые стойки каркаса из профилированного стального уголка толщиной 4 мм, соединяющие верхнюю раму с нижней, а нижнюю раму соединить с внешним контуром заземления. Вопрос-можно ли так делать? Использовать в качестве токоотвода угловые стойки каркаса блок-контейнера или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом?
|
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Vоlk
|
Вопрос-можно ли так делать? Можно. или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом? Нет такой необходимости Только корректно будет говорить, что в качестве молниеприемника используется не металлическая кровля а металлический каркас сооружения
|
|
|
|
DVolg 174
|
В случае попадания молнии, жертвуете кровлей, которая видимо из тонкого профнастила. Данный вариант даже лучше, поскольку токи идут не по одному токоотводу, а по четырем. У Вас каркасы, а точнее кровля обшиты сэндвич-панелями или металлическим листом?
|
Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
|
|
|
Романыч
|
Вопрос-можно ли так делать? Можно. или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом? Нет такой необходимости Только корректно будет говорить, что в качестве молниеприемника используется не металлическая кровля а металлический каркас сооружения Спасибо большое!!
|
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Игорь 5363
|
В качестве молниеприемника используется металлическая кровля. Толщина листа кровли должна быть не меньше 0,5 мм
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Infane
|
Зачем контейнеру молниезащита, интересно.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Зачем контейнеру молниезащита, интересно. а ведь точно, нет требования даже к одноэтажным индивидуальным домам
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
жертвуете кровлей, Можно пару штырьков над кровлей поднять, от каркаса. Зачем контейнеру молниезащита Возможно в контейнере динамит хранят или бензинчик сливают ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Даже в грозу человек должен иметь возможность без суеты отлить за контейнером (на конт.)
|
|
|
|
Infane
|
Зачем контейнеру молниезащита Возможно в контейнере динамит хранят или бензинчик сливают ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Даже в грозу человек должен иметь возможность без суеты отлить за контейнером (на конт.) Во время грозы на контейнер?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Урологи настоятельно рекомендуют оправляться, как только человек почувствует первые позывы к мочеиспусканию (200мл). А коль шибко приспичило - уже не до рассуждений, бежим туда где привыкли. Сказанное мной вовсе не нужно воспринимать как руководство к действию (именно на контейнер в грозу), но такая вероятность есть. Можно конечно заняться катанием шариков (или иной геометрией), расчетами рисков и прочей теоретической лабудой (в которую не сильно верит сам Базелян), ведь это прописано в п.1.6.5 ГОСТ 23274-84. А можно вспомнить п.1.6.4 того же ГОСТ о том, что в любом случае "контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем..", поднять штырек (или два) над контейнером не проблема.
|
|
|
|
Infane
|
Опасная ситуация получается, даже если не катать шарики)
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
думаю для ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ это не актуально
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Опасная ситуация получается Ситуация на картинке вовсе не об этом, к МЗ не относится. К тому же на 8м я и в молодости не мог проструить. А сброс давления непосредственно у заземлителя ничем не грозит. Да и заземлитель снизит сопротивление растеканию. ))
|
|
|
|
Infane
|
Наводка подозреваю что будет. Контуры защитного и рабочего заземления вообще на 20 метров разводят!
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Разводят. Только здесь и не о наводках, полагаю.
|
|
|
|
|