Расчёт риска аварий котельной. Вероятность хлопка в топке котла и шанс отравления CO

Количество просмотров - 5251
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Февраля 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Из опыта общения на сайте скажу, что в Уфе продвинутые исследователи. И есть исследование свежее из Уфы.
ГИЗАТУЛЛИНА А.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В Инете только содержание. Чувствую с Вами с интересом пообщаются


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viki 1984 Vili
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Февраля 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

да, статьи похоже нет в открытом доступе

----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 14:45 -----
Вы говорите "по опыту общения на сайте". Автор этой статьи где-то на форумах дискутировала?

Инженер (Иваново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Февраля 2018 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Нет. По другим направлениям есть люди из Уфы. Очень позитивно общаются

----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 14:50 -----
Главный исследователь у нас в этой тематике
https://www.proektant.org/index.php?topic=41131
Напишите ув. РБ в личку. Может где-то пересекались

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viki 1984 Vili
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Февраля 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Ладно. Тоже спасибо!

----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 15:06 -----
а вообще, где в 144 приказе Вы нашли способ расчёта вероятности отравления СО? Я не нахожу.

Инженер (Иваново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Февраля 2018 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Для оценки вероятности смертельного поражения человека используется пробит-функция, по которой с
использованием таблицы N 5-7 приложения N 5 к настоящему Руководству определяется вероятность
смертельного поражения человека на открытом пространстве.
Берете из таблицы значения для двуокиси углерода и считаете

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viki 1984 Vili
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Февраля 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Это не то. Через пробит-функцию можно условную вероятность поражения посчитать (в долях процента) в зависимости от дозы. Потом можно посчитать потенциальный риск. Но это опять же зная вероятность накопления СО в помещении. Эту цифру вообще непонятно откуда брать.

----- добавлено 24 Февраля 2018 года, 10:54 -----
А вот у меня ещё идея возникла. Оцените пожалуйста критически. Беру статистику по взрывам в технологических зданиях (по данным докладов МЧС за несколько лет). Она там укрупнённая представлена (что-то вроде 4-8 взрывов в год в среднем). Делю эту цифру на примерное количество котельных в РФ (эта цифра относительно известна). И всё. Получается цифра порядка 10-5 год-1.  

Инженер (Иваново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Февраля 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Насколько помню методику расчета расчета риска допустимое значение 10-6. Тогда условия считаются обеспеченными. Извиняюсь, я не сильно вникаю. Голова забита другими вещами. Поэтому свое утверждение не проверял

----- добавлено 24 Февраля 2018 года, 13:24 -----
Здесь в теме ув. Земский. Исходя из его позиции и статей, если в здании котельной не будут обеспечены все нормативные требования СП89, то риск не сойдется и помещение котельного зала не будет иметь категорию Г.
А будет иметь категорию А. Таким образом, при четком выполнении требований СП89 можно считать, что минимально допустимое значение риска обеспечено. В СП12.13130.2009 вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год.
Правда Вам нужна вероятность взрыва в топке. По логике она должна быть такой же 0,000001 в год при выполнении всех нормативных требований.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viki 1984 Vili
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Февраля 2018 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Ну да. есть резон!

Инженер (Иваново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Февраля 2018 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Очень любопытно как ваши успехи?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines