Сообщение #1 : 24 Февраля 2018 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Помогите разобраться с расчетом нагрузок по СП. До этого считала все по типовому, а тут начала разбираться и застряла...
Необходимо рассчитать нагрузки общественного здания (торговля).
Каким пунктом руководствоваться будет правильней?
Расчет нагрузок согл. п.6.18 для питающих силовых линий и ввод, через Кс.
Или же руководствоваться пунктом 6.28 для питающих силовых линий и ввод в рабочем и аварийных режимах при совместном питании силовых и осветительных нагрузок, по каждому щиту или общую для ГРЩ?
И Кс по таблице 6.9. мы берем исходя из всего кол-ва приемников, или кол-во каждой группы?
Какой последовательности придерживаться, рассчитать расчетную по электроприемникам, а итоговую по каждому щиту по п.6.28....
Распутайте меня))) Считала всю жизнь пром.предприятия) а с общественностью запуталась) вроде все элементарно, но ОПЫТНЫЕ не проходите мимо)

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2018 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Сначала давайте определимся с СП. Сейчас вышла новая редакция СП 31-110-2003. Она называется СП 256.1325800.2016.
На форуме есть темы по запросу "СП 256.1325800.2016"
https://www.proektant.org/index.php?topic=42478.msg245273#msg245273
https://www.proektant.org/index.php?topic=41459.msg239208#msg239208
https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.msg226589#msg226589
https://www.proektant.org/index.php?topic=2881.30


Вот у меня какие "учебники" завалялись

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2018 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

учебник - не значит само СП 31-110-2003 - есть отличия (при беглом прочтении), например в подсчете нагрузок.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Декабря 2019 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Подскажите, пожалуйста, если жилой комплекс состоит из нескольких домов, а удельная мощность подсчитывалась по общему количеству квартир на все эти дома, то я должна подключить дома к одной линии от ТП, т.е. в цепочку?

? (Севастополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Декабря 2019 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

метод определения нагрузки комплекса ж.домов - определен в СП 256.1325800.2016, и зависит от количества домов, заявленной мощности каждого и рассчитывается методом интерполяции по табл.7.1 и примечаний к ней, и табл.7.2, табл.7.3

вариант подключения - ВЛИ-0,4кВ, кабельные линии в дома могут быть подключены как ответвление от ВЛИ-0,4кВ или самостоятельными кабельными линиями от КТП.
вариант определяет заказчик проекта электроснабжения по согласованию с эксплуатирующей организацией по ТУ.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Декабря 2019 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Т.е. я правильно понимаю, я могу прдключить эти дома как угодно? У меня 20 домов, по 60 квартир в каждом. Если считать на 1200 квартир, то запрашиваемая мощность получается меньше, чем, если 4 дома по 300 квартир.  Просто мне сказали, на сколько квартир рассчитано, столько и подключать к одному вводу ТП.

? (Севастополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2019 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

расчет ведется по интеполяции и очень зависит от количества квартир.
и для каждого количества квартир удельная мощность разная.
таким образом учитывается одновременность потребления, для каждого количества квартир эта удельная мощность будет разная.
чем больше в расчете квартир, тем одновременность их работы меньше, поэтому и удельная мощность тоже будет меньше.
расчет ведется по удельной мощности на каждую линию.

если одна линия на 1200 квартир, то расчет ведется на 1200 квартир.
если одна линия на 30квартир, то расчет ведется на 30квартир.
при выборе мощности КТП учитываются всё количество квартир, питаемых от этой КТП.
а по фидерам - на сколько квартир фидер, на столько и считается.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Декабря 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

п.7.1.2 СП 256.1325800.2016 (Берем количество квартир подключенных к одному вводу)

Я не знаю какие у вас остальные исходные данные, но я думаю подключать 20 домов к одной отходящей линии на ТП нецелесообразно. Предлагаю разбить все таки 20 домой на несколько групп и подключить их отдельними линиями от ТП



Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Декабря 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

каждый ввод если он питается отдельной линией от ТП, считается по количеству квартир, подключенных к этому вводу.
если линия одна для двух домов, то считается количество квартир (не домов), подключенных к этой линии в обоих домах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Декабря 2019 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это я и хотела услышать. Просто заказчик не понимает, почему нельзя для ТУ посчитать, как 1200 квартир, а подключить по разным вводам. А я кроме как по нормам, ничего ответить не могу))))

? (Севастополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Декабря 2019 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

сколько линий столько раз считаем.
сколько квартир по каждой линии отдельно, такая удельная мощность в линии.
там есть выбор плит - газовые (сжиженный, природный газ), электроплиты.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Декабря 2019 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это я и хотела услышать. Просто заказчик не понимает, почему нельзя для ТУ посчитать, как 1200 квартир, а подключить по разным вводам.

Понимаю заказчика. И представляю его удивление если это будет как-то по другому.
Считать нужно все 1200 квартир, но дома разделить как написал об этом Инженер, если есть такая техническая возможность.
Я не знаю какие у вас остальные исходные данные, но я думаю подключать 20 домов к одной отходящей линии на ТП нецелесообразно. Предлагаю разбить все таки 20 домой на несколько групп и подключить их отдельними линиями от ТП

И это правильно.

Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Декабря 2019 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Считать нужно все 1200 квартир, но дома разделить как написал об этом Инженер, если есть такая техническая возможность.

Как же я буду считать 1200 квартир, если нужно разбивать на несколько линий. Я буду считать по 300 квартир, получается 4 линии, соответственно и коэф. беру для 300 квартир, а не для 1200

? (Севастополь, Украина)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Декабря 2019 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Нечаянно удалил свой текст
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Декабря 2019 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Так он еще и интересуется, почему такая разница. Т.е., что будет с ТП, если посчитать так, а подключить по другому. А я сама не понимаю, что дает такую разницу, но не идти же против норм...

? (Севастополь, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines