beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема электроснабжения ГРЩ. Подключение вводной линии ГРЩ к двум выключателям в подстанции

Количество просмотров - 3797
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2018 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, есть ГРЩ в жилом доме, нагрузка где-то 800 А, в целях экономии предлагается его питать тремя кабельными линиями на каждый ввод сечением 240 мм2, подключенными на два автомата 630 А, автоматы Siemens 3VT3 с расцепителем максимального тока ETU MP и всеми отстройками, автоматы расположены в РТП.
Вопрос в том можно ли так подключать ГРЩ, можно ли брать нагрузку на один ГРЩ с двух автоматов, пусть и одинаковых?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2018 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

без схемы - не понятно, и без категории электроснабжения тоже

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2018 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Категория вторая
Схему примерную прикладываю
* 11.pdf
(76.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 156]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

у вас нагрузка (ГРЩ) должна питаться двумя кабельными линиями от ТП, в каждой линии по N-кабелей.
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат (N-кабелей) каждая линия.
Просто в линии будет N-кабелей.
и правильно тогда будет 2 категория.

или если питающую линию невозможно подключить на один ввод в ГРЩ (или на один автомат в ТП), тогда надо делить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую питать своим количеством кабелей от ТП.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат каждая линия.

Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2018 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?

как показано у вас нельзя.
каждый ввод должен питаться своей линией, просто в этой линии будет N-кабелей.
и каждая линия (состоит из N-кабелей) подключается на общий один автомат

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2018 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

а почему нельзя? есть какой-то документ?
нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2018 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?

при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится или сгорит.
это не нормальный режим.

----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:34 -----
а почему нельзя? есть какой-то документ?

документы есть не все "нельзя", есть схемные решения и опыт эксплуатации и проектирования.

----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:37 -----
нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А

есть на это технические условия (т.е. как и куда подключать) ?

----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:38 -----
нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А

можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) (или несколько секций) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП, тогда линий (вводов) будет несколько.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится.
это не нормальный режим.

ну и нормально, пусть все отработает, с одним автоматом при кз также отработает
Цитата
можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП.

развести не получится, одно ГРЩ
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ну и нормально, пусть все отработает, с одним автоматом при кз также отработает

это аварийный режим и кабель может просто не справиться с нагрузкой и сгорит.

----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:46 -----
у тебя нагрузка - 800А, а ты пытаешься ее подключить на защиту 630А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

если одни автомат вырубится и все 800А  упадут на второй он тоже вырубится, автомат отстраиваемый, ток можно подогнать чтобы кабель не сгорел
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Февраля 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

развести не получится, одно ГРЩ

можно ГРЩ сделать многопанельным (много секционным), но у тебя два ввода от ТП по 630А, для многопанельного (многосекционного) ГРЩ нужно для второй категории - 4 секции шин (две по две), которые будут питаться от ТП по 4 линиям (две линии по два кабеля), тогда можно каждый кабель в ТП подключить на свой автомат. Такая конфигурация пойдет, но у тебя всего два автомата в ТП по 630А. Тебе не хватает ещё двух автоматов на ТП.

----- добавлено  27 Февраля 2018 года, 11:54 -----
если одни автомат вырубится и все 800А  упадут на второй он тоже вырубится, автомат отстраиваемый, ток можно подогнать чтобы кабель не сгорел

это не нормальный режим - нагрузка 800А должна питаться по линии, выдерживающей нагрузку 800А, иначе она рано или поздно сгорит, а постоянные отключения не обрадует электриков-эксплуатационников.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Февраля 2018 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Цитата
это не нормальный режим - нагрузка 800А должна питаться по линии, выдерживаующей нагрузку 800А.

я понимаю что не это не нормально, я думал может нормы какие-то есть )
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Февраля 2018 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)


я понимаю что не это не нормально, я думал может нормы какие-то есть )

таких норм чтобы кабель сгорел - нет

----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 12:06 -----
а чем тебе не нравится такой вариант ?
можно ГРЩ сделать многопанельным (много секционным), но у тебя два ввода от ТП по 630А, для многопанельного (многосекционного) ГРЩ нужно для второй категории - 4 секции шин (две по две), которые будут питаться от ТП по 4 линиям (две линии по два кабеля), тогда можно каждый кабель в ТП подключить на свой автомат. Такая конфигурация пойдет, но у тебя всего два автомата в ТП по 630А. Тебе не хватает ещё двух автоматов на ТП.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Февраля 2018 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата
а чем тебе не нравится такой вариант ?

к ГРЩ мы только подключаемся, они уже закуплены их не поменять
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines