Сообщение #1 : 02 Марта 2018 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Друзья, почитал 34 РД и так и не понял, нам обязательно ставить на кровле вертикальные молниеприемники, или сетки по кровле достаточно.
В примечании к РД пишут чтоб мы все выступающее над кровлей оборудование, вентиляторы и т.п. к сетке прутком присоединили, вертикальных не дают.
Подскажите.

Инженер (Барнаул, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Крыша какая, скатная или нет?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2018 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

плоская, ну и на ней ряд шахт, венткамер, зимний сад, 2400 м2

Инженер (Барнаул, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2018 года, 05:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно все самые высокие выступающие части, антенны, эл.оборудование установленное на крыше и др. защитить отдельно стоящими молниеприёмниками. Так как крыша плоская (ж/б) негорючая то токоотводы для отвода тока молнии можно залить в бетон или установить прямо на крыше. Опять же нужно знать что за здание, где установлено ( в городе или в поле), какая высота и т.д. Если здание установлено в городе и не очень высокое то оно может попадать в зону молниезащиты от ближайших высотных зданий.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

нет, здание самое высокое из рядом стоящих, бизнес центр. Да полюбому нужны молниеприемники, я просто уточняю, из РД этого 34 ничего не понятно толком

Инженер (Барнаул, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2018 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


Друзья, почитал 34 РД и так и не понял, нам обязательно ставить на кровле вертикальные молниеприемники, или сетки по кровле достаточно.
В примечании к РД пишут чтоб мы все выступающее над кровлей оборудование, вентиляторы и т.п. к сетке прутком присоединили, вертикальных не дают.
Подскажите.


Добрый день, Андреус!

Согласно РД 34.21.122-87 п.2.25, 2.11 , выступающие неметаллические элементы на кровле должны быть оборудованы дополнительными молниеприемниками, присоедененными к молниеприемной сетке.

Инженер (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

А если металлические, выступающие. В общем мы уже решили эти самые молниеприемники ставить. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines