Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?

Количество просмотров - 20846
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2018 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Объясните пожалуйста по заземлению ж\б опор! В проекте 41 ж/б опора из них: 1 одноцепная коенцевая анкерная;21 двухцепная промежуточная; 18 двухцепных угловых анкерных; 1 двухцепная концевая анкерная. Какие опоры необходимо заземлить?Каждую или через какое-то определённое расстояние?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2018 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, пункты начиная с  2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Марта 2018 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ, пункты начиная с  2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)
Спасибо! Прочитал ещё раз по-внимательнее и понял)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)



ПУЭ, пункты начиная с  2.4.38 по 2.4.49 (не забудьте про пункты указанные в 2.4.48 - в 1.7.102, 1.7.103)
Спасибо! Прочитал ещё раз по-внимательнее и понял)
еще бы не помешало читать пуэ рк, а не рф.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

еще бы не помешало читать пуэ рк, а не рф.

само собой)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ergills
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2018 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Прошу помощи и пояснения!
Вопрос такой, а вернее вопросы:
В ПУЭ в главе 2.4 ничего не сказано про заземление опор для защиты ВЛИ-0,38 кВ от перенапряжений в ненаселённой местности, значит ли это ее не нужно заземлять в качестве грозозащитных мероприятий?
Или мероприятия необходимы как, для населенной так и для ненаселенной местности?
Нужно ли выполнять ЗУ опор ограничивающих пересечение проектируемой ВЛИ-0,22 и существующей ВЛ-10 кВ? Где найти ссылку на норматив предписывающий это?
Спасибо? 

Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июня 2018 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! ПУЭ п.2.5.229

...Это к сообщению №6

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Ergills
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Прошу помощи и пояснения!
Вопрос такой:
В ПУЭ в главе 2.4 ничего не сказано про заземление опор для защиты ВЛ до 1 кВ от перенапряжений в ненаселённой местности. Как согласно нормативам ВЛ защитить от атмосферных перенапряжений в ненаселённой местности?

Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. А оборудование защищают узипами/разрядниками.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ergills
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)


В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости. А оборудование защищают узипами/разрядниками.

Большое спасибо! Линия выполнена проводом СИП-3, напряжением 0,096 кВ для нужд электрохимической защиты, да и сейчас не припомню чтоб для ВЛ ниже кВ  использовали неизолированный...

Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Ноября 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Если хотите защитить изоляцию СИПа, то ставьте узипы.
Раз вы не помните, то какими проводами выполнялась ВЛ до появления СИП?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ergills
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Ноября 2018 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)


Если хотите защитить изоляцию СИПа, то ставьте узипы.
Какими проводами выполнялась ВЛ до появления СИП?

Понял, еще раз спасибо! До этого был АС 35.

Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Ноября 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости.

можно применить СИП-3 в ненаселенной местности, чтобы уменьшить ширину просеки. правда это на напряжение 6(10)кВ. может и на 0,096кВ возможно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ergills
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Ноября 2018 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


В ненаселенной местности ВЛ обычно была выполнена неизолирлванными проводами, которые защищать нет необходимости.

можно применить СИП-3 в ненаселенной местности, чтобы уменьшить ширину просеки. правда это на напряжение 6(10)кВ. может и на 0,096кВ возможно.

Спасибо!
Местность открытая и в прорубке просеки нет необходимости. Капитальный ремонт ВЛ, опоры остаются существующие, а провод меняется на СИП.

Иженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2018 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Что правда нет необходимости защищать ВЛЗ 0,4 - 10 кВ от атмосферных воздействие (выполненную изолированными проводами) в ненаселенной местности?
А почему такие выводы?
Тем более в открытой местности...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines