Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ. Какие опоры необходимо заземлить и через какое расстояние?

Количество просмотров - 22901
(ссылка на эту тему)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Сентября 2019 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 2.4.38: На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Сентября 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

молодец, правильно

----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 16:07 -----
добавлю из ПУЭ
Цитата
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к PEN проводнику линии.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.


Руководитель группы (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Сентября 2019 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

молодец, правильно

----- добавлено Сегодня в 16:07 -----
добавлю из ПУЭ

Итак вывод: 1. Каждая опора присоединяется к РЕN проводнику линии вместе со светильником и траверсой (если есть).
2. Повторные заземления,  в целях грозозащиты, делаются только в населенных пунктах с 1 и 2-х этажной застройкой через 200 или 100 м в зависимости от количества  грозовых часов (до 40 и более 40 в году). Также повторное ЗУ делается в начале и конце магистрали, на ответвлениях, на вводах в здания, особенно с большим количеством людей, при установке эл. аппаратов на опоре (шкафы, трансформаторы, разъединители).
3. Разрядники (ОПН) ставятся при переходе на кабель, на вводах в ТП, РУ, на разъединителях, ну и где-то ещё - добавьте САМИ, кто не запутался в этом вопросе.
3. Повторное заземление делается ...

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Сентября 2019 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Тут вопрос, видимо, в том, что на каждой опоре со светильником не хотят делать заземление.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 06 Сентября 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Тут вопрос, видимо, в том, что на каждой опоре со светильником не хотят делать заземление.

На каждой опоре делать повторное заземление не нужно.

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 07 Сентября 2019 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

На каждой опоре делать повторное заземление не нужно.

А можно пункт, пожалуйста. Речь идет об опорах с электрооборудованием

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 09 Сентября 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


На каждой опоре делать повторное заземление не нужно.

А можно пункт, пожалуйста. Речь идет об опорах с электрооборудованием

Для светильников наружного освещения применяется ПУЭ п.6.1.45

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 09 Сентября 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

см. сообщ.#32

Руководитель группы (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 09 Сентября 2019 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


см. сообщ.#32

Ходим по кругу, а Виталина всё сомневается, что не надо монтировать искусственный заземлитель на каждой опоре со светильником.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 09 Сентября 2019 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Ходим по кругу

это точно, как из фильма "истина где то рядом ..."

----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 11:04 -----
см.
Итак вывод:


Руководитель группы (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 09 Сентября 2019 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Вы знаете, я вот поняла, что у каждого своя истина. И так почти по каждому вопросу, который возникает на форуме. У нас, например, требуют около каждой опоры со светильником забивать электрод, приводя пункт 2.4.38. У вас другие доводы, вот сижу и думаю))) наверное, нужно брать самый худший вариант))

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 09 Сентября 2019 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

У нас, например, требуют около каждой опоры со светильником забивать электрод, приводя пункт 2.4.38. У вас другие доводы, вот сижу и думаю))) наверное, нужно брать самый худший вариант))

Мероприятий по улучшению электробезопасности может быть несколько и если с Вас требуют запроектировать забитый электрод возле каждой опоры, то в этом нет ничего плохого, просто - дополнительные затраты.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 09 Сентября 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

И получается, я кронштейн для светильника и крюки заземляю только в точках повторного заземления PEN?
А зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления вы предусматриваете, если линия только для освещения? Или они тоже не нужны, потому что "рекомендуется"?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 09 Сентября 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

И получается, я кронштейн для светильника и крюки заземляю только в точках повторного заземления PEN?

Получается - так.


----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 15:25 -----
А зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления вы предусматриваете, если линия только для освещения? Или они тоже не нужны, потому что "рекомендуется"?

Это уже ваш выбор. Какой то шкафчик с клеммами придется ставить.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 10 Сентября 2019 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! Подскажите еще, пожалуйста:
1. ОПН к заземлителю я присоединяю неизолированным проводом А16 (у меня ВЛИ СИП-4 4х25).
2. Присоединение крюков, кронштейнов для светильников и PEN-проводника можно выполнить при помощи заземляющего проводника ЗП1М (d6мм)? Просто, в типовом ЭНСТО PEN-проводник и крюки присоединяются проводом СИП-4.
3. Спуск на опоре к заземлителю - сталь В1 10?
Благодарю заранее))

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines