Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
В цоколе жилого дома есть нежилое помещение, 5 кВт 1ф. Запитано от ВРУ. Заказчик хочет сделать там вместо 1ф - 3ф ввод.
Повлияет ли это на общий расчет нагрузок, который был выполнен изначально?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

сделать три фазы чтобы на  одну фазу цепануть эти 5 кВт?...что там вообще за помещение что там эти 5 кВт потребляет?в жилой дом большой?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


сделать три фазы чтобы на  одну фазу цепануть эти 5 кВт?...что там вообще за помещение что там эти 5 кВт потребляет?в жилой дом большой?

Ну как всегда-хотение заказчика. Дом 7ми этажный пятисекционный

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

в ну тогда в рамках такого большого дома эти 5 кВт ..есть они или нет особой роли и не сыграют

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)


в ну тогда в рамках такого большого дома эти 5 кВт ..есть они или нет особой роли и не сыграют

а если в цоколе будет 10-12 таких помещений, как тогда это будет влиять?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

тогда да конечно..очень замечательно будут влиять)  гораздо больше чем 1 помещение...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2018 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

очень замечательно будут влиять

так вот хочу понять-как оно повлияет на расчет нагрузок?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Марта 2018 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

если  это к жилому дому относятся помещения то п.7.1.10 из СП 256   
если это помещения  не относящиеся к жилому дому то п.7.2.19 СП 256

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

так вот хочу понять-как оно повлияет на расчет нагрузок?

Я так понимаю это помещения арендаторов.
Надо получать ТУ, выполнять проект и согласовывать в сетях и в сбыте.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines