beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка уличного освещения городской площади. Выбор сечения кабеля

Количество просмотров - 9799
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Есть городская площадь, на ней установлены 54 3-ёх рожковых фонарных столба. Общая мощность всего освещения - 4680 Вт. Ток - 21, 27 А. Общая протяжённость кабеля 831 м. Рассчитал: по длительной нагрузки сечение = 1,5 кв.мм; По потерям напряжения 70 кв.мм. Вот я только начинаю со всем этим сталкиваться, поэтому не доходит... Это получается по всей длине, под землёй пойдёт кабель сечением 70, а к светильникам 1,5? Или как?)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
Хорошо,буду знать! Но всё-равно)) Кабель сечением 70мм2 идёт по всей длине и он, в тех.окошках опор наружного освещения, подключается к клеммной коробке(автомат защиты или предохранитель), а с другой стороны выходит кабель на светильник сечением 1,5мм2(кабель находящийся в опоре наружного освещения)? Или как сказали вы "не менее 16мм2"?  Не могу понять как идёт подключение опоры наружного освещения от проложенного кабеля сечением 70мм2

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)



.....
Хорошо,буду знать! Но всё-равно)) Кабель сечением 70мм2 идёт по всей длине и он, в тех.окошках опор наружного освещения, подключается к клеммной коробке(автомат защиты или предохранитель), а с другой стороны выходит кабель на светильник сечением 1,5мм2(кабель находящийся в опоре наружного освещения)? Или как сказали вы "не менее 16мм2"?  Не могу понять как идёт подключение опоры наружного освещения от проложенного кабеля сечением 70мм2
Ну вы попали... Если в опоре есть ниша с лючком, то обычно под опорой кабель режут с запасом и затаскивают оба конца в нишу и там подключают питающие провода для светильников. В вашем случае каждый фазный провод светильника (желательно сечением с запасом - 2,5мм.кв) надо подключить к соответствующей фазе кабеля через проходной предохранитель ( например,  PP1 ). Если пространство ниши позволяет, то можно сделать соединения прокалывающим зажимом типа EP95-13 , изолируя концы жил кабеля колпачками типа CECT 16. Здесь можно посмотреть разнообразие узлов соединения в опоре.

Директор (Королев, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)


доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)



доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится
Обычно так и делают - либо подземным кабелем 4х35 либо воздушкой СИП-2 3х35+54,6. Но по току надо проверять, м.б. и 4х50.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Романыч
сеть конечно же 3-х фазная, с однофазным ответвление внутри опоры на светильник кабелем ВВГнг-3х2,5мм2.
кабель нужно просчитать на потери и 1-ф к.з. в конце линии и выбрать по этим расчетам сечение жилы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2018 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)




доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится
Обычно так и делают - либо подземным кабелем 4х35 либо воздушкой СИП-2 3х35+54,6. Но по току надо проверять, м.б. и 4х50.
я по потере напряжения посчитал получилось 4х10 вообще!но думаю взять 4х16! По воздуху ни как,только в земле разрешили

----- добавлено 06 Марта 2018 года, 12:58 -----

Романыч
сеть конечно же 3-х фазная, с однофазным ответвление внутри опоры на светильник кабелем ВВГнг-3х2,5мм2.
кабель нужно просчитать на потери и 1-ф к.з. в конце линии и выбрать по этим расчетам сечение жилы.

да они даже точку подключения еще не выслали...И требуют уже написать дефектную ведомость

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

думаю взять 4х16

конечно
что то мало, длина ведь 831м
светильники светодиодные ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Надо еще учесть, что кабель будет разрываться в 54 точках, стало быть добавятся переходные сопротивления в клеммах или в контактах в опорах. Значит, еще будут потери напряжения.

Директор (Королев, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Марта 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

что кабель будет разрываться в 54 точках

Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.

Электрик (Киев, Украина)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Марта 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

светильники светодиодные ?

3 светодиодные лампы,на 1 опору освещения=55 опор освещения+торшеры. В общем, Р=5310Вт

----- добавлено 06 Марта 2018 года, 13:53 -----
Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.

я тоже про это читал

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Марта 2018 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


что кабель будет разрываться в 54 точках

Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.
Хорошо, если это реализовать. Нескольким монтажным фирмам предлагал использовать для этого прокалывающие зажимы, они говорят, что для этого нет места в опоре. Дайте, если есть, ссылку на эти проходные зажимы.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Марта 2018 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Надо еще учесть, что кабель будет разрываться в 54 точках, стало быть добавятся переходные сопротивления в клеммах или в контактах в опорах. Значит, еще будут потери напряжения.

эти потери в проектах не считаются, нет таких норм, чтобы их учитывать.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Марта 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)


Надо еще учесть, что кабель будет разрываться в 54 точках, стало быть добавятся переходные сопротивления в клеммах или в контактах в опорах. Значит, еще будут потери напряжения.

эти потери в проектах не считаются, нет таких норм, чтобы их учитывать.
А жаль. Конечно, потери незначительные, но, со временем они могут сказаться.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines