Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Нужно ли как-то учитывать конденсаторную установку при выборе трансформатора или генератора по мощности?
Есть главный щит, к нему подключена конденсаторная установка. Нужно ли ее мощность как-либо учитывать при выборе генератора резервного питания или главного питающего трансформатора?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

При выборе трансформатора,да, при выборе генератора,скорее всего нет,так как очень немногие КУ могут работать с генераторами.Обычные КУ при работе с генераторами отключают,чтобы они не влияли на систему регулирования напряжения генераторов,а кроме того стандартно для генераторов нормальным является коэффициент мощности нагрузки 0,8,чего в большинстве случаев хватает и необходимость повышения коэффициента мощности отпадает.

Электрик (Киев, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

А какой смысл тогда в батарее, если она все равно будет потреблять, получается,  активную мощность? Как всегда прошу прощения за дилетантизм

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

КУ может разгрузить трансформатор,и это необходимо учитывать при его выборе.Необходимо знать характеристики существующей нагрузки,активную мощность,коэффициент мощности.
* Electrical_Guide_2009 ru opt 345.pdf
(68.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]

Электрик (Киев, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

То есть она уменьшает мощность, которая проходит через трансформатор? Но не увеличивает?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Да,она уменьшает полную мощность,которая проходит через трансформатор.При ее установке нагрузка потребляет реактивную мощность из КУ,а не из сети(трансформатор).

Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Если устанавливается КУ, то это теперь элемент нагрузки. Реактив с учетом КУ. А дальше идет выбор источника питания: основного или резервного (естественно о КУ нет речи).
Есть ДГ с постоянными магнитами. Например штатовский Caterpillar. У них нет системы возбуждения. Регулятор напряжения работает в узких пределах. И здесь КУ может просто понадобиться в силу дефицита реактива.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines