Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Нужно ли как-то учитывать конденсаторную установку при выборе трансформатора или генератора по мощности?
Есть главный щит, к нему подключена конденсаторная установка. Нужно ли ее мощность как-либо учитывать при выборе генератора резервного питания или главного питающего трансформатора?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

При выборе трансформатора,да, при выборе генератора,скорее всего нет,так как очень немногие КУ могут работать с генераторами.Обычные КУ при работе с генераторами отключают,чтобы они не влияли на систему регулирования напряжения генераторов,а кроме того стандартно для генераторов нормальным является коэффициент мощности нагрузки 0,8,чего в большинстве случаев хватает и необходимость повышения коэффициента мощности отпадает.

Электрик (Киев, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

А какой смысл тогда в батарее, если она все равно будет потреблять, получается,  активную мощность? Как всегда прошу прощения за дилетантизм

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

КУ может разгрузить трансформатор,и это необходимо учитывать при его выборе.Необходимо знать характеристики существующей нагрузки,активную мощность,коэффициент мощности.
* Electrical_Guide_2009 ru opt 345.pdf
(68.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]

Электрик (Киев, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

То есть она уменьшает мощность, которая проходит через трансформатор? Но не увеличивает?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Да,она уменьшает полную мощность,которая проходит через трансформатор.При ее установке нагрузка потребляет реактивную мощность из КУ,а не из сети(трансформатор).

Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Если устанавливается КУ, то это теперь элемент нагрузки. Реактив с учетом КУ. А дальше идет выбор источника питания: основного или резервного (естественно о КУ нет речи).
Есть ДГ с постоянными магнитами. Например штатовский Caterpillar. У них нет системы возбуждения. Регулятор напряжения работает в узких пределах. И здесь КУ может просто понадобиться в силу дефицита реактива.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines