КЛ 0,4-10 кВ. Кабельная муфта для низких температур эксплуатации

Количество просмотров - 1871
(ссылка на эту тему)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Проектирую кабельную линию, выполненную кабелем ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х50 напряжением 0,4 кВ, которая на опоре должна перейти в СИП. Минимальная температура окружающего воздуха -57 градусов. Не могу найти соответствующую концевую муфту. Все производители муфт указывают диапазон температуры при эксплуатации -50 + 50 градусов. Чем тогда оконцовываются кабели ВВГнг(А)-LS-ХЛ, рассчитанные на эксплуатацию при -60 градусов?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Можно предложить от "TE connectivity " подходящий для таких условий эксплуатации соединительный комплект, состоящий из болтовых соединителей, перчатки термоусаживаемой и трубок термоусаживаемых. Трубки этого комплекта работают в диапазонах температур: трубка WCSM   от -55гр.С до +90гр.С, трубка MWTM от -55гр.С до +120гр.С,  трубка CGPT от -55гр.С до +135гр.С.  Поскольку перчатка изготовлена из аналогичного для трубок материала, то ее температурный диапазон также начинается от -55гр.С.  Значит нижний предел рабочего температурного диапазона у этих материалов совсем близок к заданному вам пределу.
Болтовые соединители изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому для них заданный предел нижней температуры не критичен.
Более подробно о характеристиках предлагаемого комплекта можно посмотреть здесь.

Директор (Королев, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. В крайнем случае придется использовать такой комплект

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Марта 2018 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

переписал сообщение ниже

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Марта 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)


Можно предложить от "TE connectivity " подходящий для таких условий эксплуатации соединительный комплект, состоящий из болтовых соединителей, перчатки термоусаживаемой и трубок термоусаживаемых. Трубки этого комплекта работают в диапазонах температур: трубка WCSM   от -55гр.С до +90гр.С, трубка MWTM от -55гр.С до +120гр.С,  трубка CGPT от -55гр.С до +135гр.С.  Поскольку перчатка изготовлена из аналогичного для трубок материала, то ее температурный диапазон также начинается от -55гр.С.  Значит нижний предел рабочего температурного диапазона у этих материалов совсем близок к заданному вам пределу.
Болтовые соединители изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому для них заданный предел нижней температуры не критичен.
Более подробно о характеристиках предлагаемого комплекта можно посмотреть здесь.


Посмотрел на сайте TE Connectivity информацию о трубках CGPT, WCSM - указана нижняя температура эксплуатации -40 градусов: Operating Temperature Range (°C): -40 – 135.
Старинфо, у Вас есть какие-то документы, подтверждающие возможность эксплуатации при температуре от -55? Ссылка, приведенная в конце Вашего сообщения не работает

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Марта 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Ссылка, приведенная в конце Вашего сообщения не работает

там не корректно введен адрес сайта - старинфо

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Марта 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)



Можно предложить от "TE connectivity " подходящий для таких условий эксплуатации соединительный комплект, состоящий из болтовых соединителей, перчатки термоусаживаемой и трубок термоусаживаемых. Трубки этого комплекта работают в диапазонах температур: трубка WCSM   от -55гр.С до +90гр.С, трубка MWTM от -55гр.С до +120гр.С,  трубка CGPT от -55гр.С до +135гр.С.  Поскольку перчатка изготовлена из аналогичного для трубок материала, то ее температурный диапазон также начинается от -55гр.С.  Значит нижний предел рабочего температурного диапазона у этих материалов совсем близок к заданному вам пределу.
Болтовые соединители изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому для них заданный предел нижней температуры не критичен.
Более подробно о характеристиках предлагаемого комплекта можно посмотреть здесь.


Посмотрел на сайте TE Connectivity информацию о трубках CGPT, WCSM - указана нижняя температура эксплуатации -40 градусов: Operating Temperature Range (°C): -40 – 135.
Старинфо, у Вас есть какие-то документы, подтверждающие возможность эксплуатации при температуре от -55? Ссылка, приведенная в конце Вашего сообщения не работает

Я привел данные из каталога на кабельную арматуру Тайко (они же и на нашем сайте). Запросил еще у менеджера этой компании дополнительную информацию. Вот, что он пишет: "...., добрый день. Мы в прошлом году были участниками каких-то низкотемпературных испытаний (кажется с Иркутскакабелем). Я поищу что по этим испытаниям у нас есть.  Сегодня вечером отпишусь. С уважением, Долженков Дмитрий Специалист по технической поддержке Департамента по работе в отрасли электроэнергетики ООО “Тайко Электроникс РУС”.."
Когда мне пришлет еще что-то, я вам сообщу.

Директор (Королев, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Марта 2018 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

спасибо, большое, Samsony 1.
работающая ссылка на вышеприведенные материалы: http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/soed_sip_cab.html


Инженер-электрик (Москва, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Марта 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, Старинфо, буду ждать информацию

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Мая 2018 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Спасибо, Старинфо, буду ждать информацию
Информация поступила. Проводились две серии испытаний на морозоустойчивость кабельных муфт Тайко: в одном случае испытывались муфты для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией типов GUST и GUSJ на 10кВ, а в другом случае - муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией типов POLT и POLJ на 42кВ.
В 1-м случае смонтированные муфты выдерживались 24 часа при температуре -60 гр.С и подвергались воздействию напряжения пост. тока 60кВ в течение 10 минут. Испытание прошло успешно.
Во 2-м случае смонтированные муфты выдерживались 3 часа при температуре -60 гр.С и подвергались воздействию переменного напряжения  70кВ частотой 50Гц в течение 5 минут. Испытание также прошло успешно.
В комплекты муфт входили типовые серийные экземпляры комплектующих элементов (прежде всего, термоусаживаемые трубки и перчатки) марки Райхем (Тайко). Протокол по первой серии испытаний здесь приведу.

Директор (Королев, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Мая 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Мая 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое!
С вас заказ на трубки и перчатки.

Директор (Королев, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Мая 2018 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Уже в проекте. Закуп летом

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines