Группа розеток в серверной. Питание отдельной линией или совместно с другими розетками?

Количество просмотров - 1597
(ссылка на эту тему)
Anastywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
Розеточная группа в серверной обязательно должна быть отдельно отходить от моего ЩР? Или могу совместить с розеточной группой другого помещения?
А оборудование АСУТП и ОПС как лучше запитать? мой вариант подойдет?
Прилагаю схему
* 123.pdf
(76.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Розеточная группа в серверной обязательно должна быть отдельно отходить от моего ЩР? или могу совместить с розеточной группой другого помещения?
лучше не совмещать а то  вырубить серверную включив в соседней комнате самодельный кипятильник, а вам технологи по серверной  никаких требований не выдвигали? (по надежности электроснабжения)

А оборудование АСУТП и ОПС как лучше запитать? мой вариант подойдет?
тоже самое по заданию никаких требований по надежности?

вариант не пойдет  охраннопожарная сигнализация записываться согласно п.4.10  СП 6.13130.2013.  Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" от щита противопожарных устройств (щит ППУ) подключенного через АВР от вводного устройства . более подробно подключение данного щита расписано в п. 8.10 СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.


установка  УЗО в системах противопожарной защиты запрещена. п.4.13 СП 6.13130.2013.  Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"

тип кабеля для систем противопожарной защиты не соответствует ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Опять же надо знать план всего здания. Если есть серверная - значит не малое здание. На кондиционер - 5,5, ИБП - 3,5, ОПС - 6,0 - это вообще отдельными линиями даже от самого простого ВРУ лучше подключать.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Знаете ли Вы, что......
для зданий с массовым пребыванием людей уровень изоляции кабеля должен быть HF, кроме жилых зданий
приборы пожарной автоматики необходимо запитывать с уровнем изоляции FRHF
А если у Вас детский садик или больница нужно подумать как приспособить к АВР подключение третьего источника питания скорее всего в виде дизель-генераторной.
Кроме того, ППУ возможно нужно подбирать учитывая возможность наличия трехфазной нагрузки,
например: обводная задвижка на вводе в здание для противопожарного водопровода, автоматика управления системой дымоудаления, насосная противопожарного водопровода.
Могут быть клапана противопожарные на 220В.
Так мало ли для информации к размышлению

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Anastywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо за ответ и ссылки на СП

----- добавлено 13 Марта 2018 года, 09:11 -----
Dizel 2012, здание АБК (административно бытовой корпус), имеется ДЭС, изоляции кабелей поменяю, а над всем остальным нужно точно подумать.
Спасибо за ответ.

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

ну здание АБК  может и скорее всего и не потянет на здание с массовым прибыванием людей, потому как  массовое прибывание это театры, кинотеатры, музеи торговые центры, в идеале этот момент уточнить у специалиста по пожарной безопасности ( они  смотрят на количество человек на квадратный метр ну что то такое)..., скажет с массовым - HF и FRHF, а  без массового обычный LS и FRLS

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

То же так думал. У нас ИПЛ молодцы, проводят встречи с проектировщиками. Разбирают спорные вопросы. Вобщем в АБК наверняка есть раздевалки. Учитывая спорность вопроса на мой взгляд лучше перебдеть, тем более цена несильно отличается.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31