Электроснабжение вахтового городка. Выбор способа передачи электроэнергии напряжением 6 кВ
|
Количество просмотров - 5202
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nurik-sh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, Уважаемые!
Имеются техническим условиям на электроснабжения вахтового городка Категория электроснабжения 3, класс напряжения 6 кВ, подключаемая мощность составляет 4000 кВт. Точка подключения ПС 10000/110/6 кВ фидер №1 и фидер №2. Расстояние от ПС до городка 6 км.
Помогите решением, каким "транспортом" доставить электроэнергию в городок. Заказчик просит по возможности выполнить ВЛ, тогда в каком габарите тянуть ВЛ, т.к. в габарите 10 кВ потери электроэнергии превышают допустимые.
|
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Diego
|
Сколько у вас потери получаются и не пробовали ли вы увеличить сечение?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Hardbringer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По моим прикидкам, получается 2хКЛ 6 кВ с одножильными медными кабелями с изоляцией из СПЭ (прокладка треугольником в земле), сечением 185 мм2. С принятым коэффициентом мощности 0,9, потери напряжения составят 4,642%
|
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
|
|
|
Diego
|
Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Nurik-sh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.
Дорого получается ----- добавлено 13 Марта 2018 года, 12:11 -----Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм 2, а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь.
|
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Diego
|
Дорого получается А медь закапывать по вашему дешево? Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2 4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял? а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Nurik-sh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дорого получается А медь закапывать по вашему дешево? Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2 4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял? а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ. Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
|
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Diego
|
Во первых по чему голый провод, а не СИП? Во вторых я говорил о двух двуцепных линиях. В третьих ограничьтесь 120 сечением
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Старинфо
|
Дорого получается А медь закапывать по вашему дешево? Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2 4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял? а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ. Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается... Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM 3х240+62I . Он будет в габаритах 10кВ однозначно. Правда, цена на кабель кусается (примерно 1450 руб/метр с НДС) + потребуются соединительные и концевые муфты кабельные для такого кабеля. Зато получится очень надежная линия.
|
Директор (Королев, Россия)
|
|
|
Diego
|
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM 3х240+62I Кстати как вариант. Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается... Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Nurik-sh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM 3х240+62I Кстати как вариант. Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5. У Вас есть эти типовые? ----- добавлено 13 Марта 2018 года, 14:03 -----Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается... Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ? Предлагали, заказчик отказался.
|
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Старинфо
|
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM 3х240+62I Кстати как вариант. Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5. У Вас есть эти типовые? У меня есть, могу вам на электронку выслать , файл весит 12,5 мБ. Да и здесь в темах есть куча ссылок на него.
|
Директор (Королев, Россия)
|
|
|
Nurik-sh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Какие еще есть варианты?
|
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
|
|
|
Hardbringer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Все варианты уже перечислены: 1. 2хКЛ; 2. 4хВЛ; 3. 2хКВЛ; 4. Повышение напряжения.
|
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
|
|
|
|