beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение вахтового городка. Выбор способа передачи электроэнергии напряжением 6 кВ

Количество просмотров - 4912
(ссылка на эту тему)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Уважаемые!

Имеются техническим условиям на электроснабжения вахтового городка Категория электроснабжения 3, класс напряжения 6 кВ, подключаемая мощность составляет 4000 кВт. Точка подключения ПС 10000/110/6 кВ фидер №1 и фидер №2. Расстояние от ПС до городка 6 км.

Помогите решением, каким "транспортом" доставить электроэнергию в городок. Заказчик просит по возможности выполнить ВЛ, тогда в каком габарите тянуть ВЛ, т.к. в габарите 10 кВ потери электроэнергии превышают допустимые.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Сколько у вас потери получаются и не пробовали ли вы увеличить сечение?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

По моим прикидкам, получается 2хКЛ 6 кВ с одножильными медными кабелями с изоляцией из СПЭ (прокладка треугольником в земле), сечением 185 мм2. С принятым коэффициентом мощности 0,9, потери напряжения составят 4,642%

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.
Дорого получается

----- добавлено 13 Марта 2018 года, 12:11 -----
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2, а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается

А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2

4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь

Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Дорого получается

А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2

4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь

Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Во первых по чему голый провод, а не СИП?
Во вторых я говорил о двух двуцепных линиях.
В третьих ограничьтесь 120 сечением

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)



Дорого получается

А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2

4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь

Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I . Он будет в габаритах 10кВ однозначно.
Правда, цена на кабель кусается (примерно 1450 руб/метр с НДС) + потребуются соединительные и концевые муфты кабельные для такого кабеля. Зато получится очень надежная линия.

Директор (Королев, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I

Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Марта 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...

Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2018 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I

Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?


----- добавлено 13 Марта 2018 года, 14:03 -----

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...

Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Предлагали, заказчик отказался.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Марта 2018 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)



Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I

Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?

У меня есть, могу вам на электронку выслать , файл весит 12,5 мБ. Да и здесь в темах есть куча ссылок на него.

Директор (Королев, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Марта 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Какие еще есть варианты?

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Марта 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Все варианты уже перечислены:
1. 2хКЛ;
2. 4хВЛ;
3. 2хКВЛ;
4. Повышение напряжения.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines