Электроснабжение вахтового городка. Выбор способа передачи электроэнергии напряжением 6 кВ

Количество просмотров - 4913
(ссылка на эту тему)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)


Все варианты уже перечислены:
1. 2хКЛ;
2. 4хВЛ;
3. 2хКВЛ;
4. Повышение напряжения.
4 ВЛ с каким проводом?

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Марта 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)



Все варианты уже перечислены:
1. 2хКЛ;
2. 4хВЛ;
3. 2хКВЛ;
4. Повышение напряжения.
4 ВЛ с каким проводом?
Похоже, это 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120

Директор (Королев, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Марта 2018 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

4 ВЛ с каким проводом?

СИП-3 1х240, потери напряжения 4,409%

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Марта 2018 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Похоже, это 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120

У меня по предварительным расчетам так же получается сечение алюм . жилы ВЛ , 500 мм кв

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Марта 2018 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

4 ВЛЗ с СИП-3  1х120

А если 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120, какие будут потери?

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Марта 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

А если 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120,

ВЛЗ будет с СИП-3 3(1х120)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Марта 2018 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

А если 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120, какие будут потери?

7,273%

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Марта 2018 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


А если 4 ВЛЗ с СИП-3  1х120, какие будут потери?

7,273%
Что-то здесь не так. По-моему, в 4-х цепях надо для расчета суммировать сечения 4-х одноименных жил, т.е. брать общее сечение их 4х120=480мм.кв., имея в виду их параллельное соединение.

Директор (Королев, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Марта 2018 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Что-то здесь не так.

ΔU=[√3*Iр*L*(R*cosφ + X*sinφ)*100]/(n*Uном), %
где
Iр - расчетный ток линии, А
L - длина линии, км
R - активное сопротивление прямой последовательности проводника, Ом/км
X - реактивное сопротивление прямой последовательности проводника, Ом/км
n - количество параллельных проводников,
Uном - номинальное напряжение линии, В
Суммирование сечения даст некорректное значение активного и реактивных сопротивлений линии

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 07 Февраля 2019 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к автору темы: на какой схеме остановились? Питание у посёлка уже есть? Какие потери получились реальные?

Директор (Королев, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 08 Февраля 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

прикинул, - на 95 кв.мм в одну линию получается больше 25% потери по напряжению

Проектировщик (Вологда, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Марта 2019 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)


Вопрос к автору темы: на какой схеме остановились? Питание у посёлка уже есть? Какие потери получились реальные?
'завернули проект

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin