Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, возник вопрос: делаем реконструкцию ВЛ - очень много пересечений с действующими ВЛ, которые без поднятия фундамента пройти не можем по расчетам. На сколько можно поднимать фундамент под опоры из бурильных и отработанных труб ? Эксперт (проверяющий от заказчика) нам говорит, что не более 1-1,2 м, но ни чем не объясняет.
* Арх № 4.0639_дополнение.pdf
(4440.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

А насыпать банкетку под опору?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

А что это такое ?

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Это такой бугор под опорой насыпают и на него громоздят опору.  [улыбка]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2018 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

электрик дает задание строителям -  что ему нужно поднять на 1 м на 10 м на 100 м...и со  строителями ломают голову как это сделать  ( больше строители) на старом фундаменте на новом нарастить существующую опору поставить новую  или еще какие мероприятия придумаются  . в данном случае это  строители- конструктора просчитают  можно или нет с осуществить такие танцы с фундаментами

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Есть опоры ВЛ (на 35, 110 кВ, и т.д.) с подставкой - например, высотой 5 м. Это для металл. опор.
Наверное, стоит добавить данные по ВЛ. Какое напряжение ВЛ? тип опор? анкерные, или промежуточные тоже?...

Инженер ( ? , Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2018 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

10 кВ, тип опор- и анкерные и промежуточные. Всем спасибо, вопрос отпал, переговорил с экспертом в очередной раз, она не смогла объяснить внятно свое ограничение, строители сказали, что и на 2-3 м можно поднять фундамент, если есть необходимость.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2018 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Так то есть жб стойки до 16м и типовики на 10кВ к ним.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь-88
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

А если опоры ВЛ-35 анкерные, то какие пластины можно ложить под металлическую часть опоры (на фундамент) чтобы выровнять высоту. Есть ли какой-нибудь норматив? А то строители загнали под некоторые опоры пластины толщиной 3 см.

? (Атырау, Казахстан)
Самоделкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Декабря 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


А если опоры ВЛ-35 анкерные, то какие пластины можно ложить под металлическую часть опоры (на фундамент) чтобы выровнять высоту. Есть ли какой-нибудь норматив? А то строители загнали под некоторые опоры пластины толщиной 3 см.

Согласно п.6.6.3.6 СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"
Цитата
6.6.3.6 При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм. Геометрические размеры прокладок в плане должны быть не менее размеров пяты опоры. Прокладки должны быть соединены между собой и пятой опоры сваркой.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines