Размещение двух извещателей и табло "Выход". Правила расположения

Количество просмотров - 4450
(ссылка на эту тему)
Den 1983
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Коллеги, я представитель монтажной организации и у нас существуют некоторые трения с проектировщиком нашего заказчика.

Прошу Вас подтвердить его или мою точку зрения по двум вопросам:

1. Если небольшое помещение, в котором можно разместить два дымовых извещателя в одной точке - я их и размещаю рядом друг с другом, а вот проектировщик требует их разносить минимум на 10 см друг от друга, мотивируя это тем, что "органы управления должны находится на расстоянии 10 см от других приборов и т.д. и т.п."

2. Нужно ли размещать табло "Выход" над дверьми, которые не используются как выход, которые не указаны в плане эвакуации, которые заколочены или закрыты снаружи и используются только в хозяйственных целях?

Монтажник (Севастополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

1. На 50 см надо разносить. Извещатель это устройство. СП5.13130.2009 13.3.6
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.
2. Нужно смотреть план эвакуации

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Den 1983
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

1. На 50 см надо разносить. Извещатель это устройство. СП5.13130.2009 13.3.6
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.


Если это кладовка 1м на 1м. В центре стоят два датчика рядом. Как их разнести? А если еще лампа посередке?

Монтажник (Севастополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

2. Нужно ли размещать табло "Выход" над дверьми, которые не используются как выход, которые не указаны в плане эвакуации, которые заколочены или закрыты снаружи и используются только в хозяйственных целях?

Не просто "нужно", но и:
- наклеить с двух сторон от двери знак "выход справа/слева";
- наклеить на дверь знак "выход";
- поставить над дверью световой оповещатель "Выход";
- рядом (над дверью) поставить световой указатель "Выход";
- по периметру двери наклеить светоотражательную маркировочную полосу;
- рядом с дверью установить схему эвакуации в фотолюме;
- на боковой стене разместить указатели (стрелки) движения;
- предусмотреть установку светильника эвакуационного освещения.
И главное-не пускать людей в помещение!
Den 1983
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

И главное-не пускать людей в помещение!


Вот логику этого я не понимаю, например, случился Пожар, человек, который не знает, что дверь не работает, бежит на табличку, забегает в помещение и все, он в ловушке и погибает. Зачем так делать, как нормы это могут приветствовать?[непонятно]

Монтажник (Севастополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Если это кладовка 1м на 1м. В центре стоят два датчика рядом. Как их разнести? А если еще лампа посередке?

Пишите запрос авторам норм

----- добавлено  13 Марта 2018 года, 21:51 -----
По поводу Выходов. Честно говоря не видел людей, изучающих план эвакуации при пожаре. Кроме инспектора наверное. Но должны быть везде

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Вот логику этого я не понимаю, например, случился Пожар, человек, который не знает, что дверь не работает, бежит на табличку, забегает в помещение и все, он в ловушке и погибает. Зачем так делать, как нормы это могут приветствовать?[непонятно]

это шутка была [улыбка]
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2018 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли размещать табло "Выход" над дверьми, которые не используются как выход, которые не указаны в плане эвакуации, которые заколочены или закрыты снаружи и используются только в хозяйственных целях?


        План эвакуации не нормативный документ (возможно выполнен не правильно).
        Требования к эвакуационным выходам (в том числе к их содержанию) изложены в ФЗ-123, СП1.13130.2009*, ПП №390 (ППРвРФ).
Собственник (арендатор) возможно считает эвакуационный выход хозяйственным, - ГПН его поправят.
        Проектировщик определяет сколько должно быть эвакуационных выходов, их расположение, а не план эвакуации.  Делайте в соответствии с проектом. Если планировка не соответствует действительности - к проектировщику, пусть вносит изменения.

Вот логику этого я не понимаю, например, случился Пожар, человек, который не знает, что дверь не работает, бежит на табличку, забегает в помещение и все, он в ловушке и погибает. Зачем так делать, как нормы это могут приветствовать?

      Получается вы ставите таблички не перед эвакуационными выходами, а перед входами в помещение? Нормы "такого не приветствуют".


не видел людей, изучающих план эвакуации при пожаре

      При пожаре план эвакуации изучать поздно.
      План эвакуации требуется для реализации права посетителей ознакомиться с планировкой здания, расположением эвакуационных выходов при посещении учреждения. Также план эвакуации используется при инструктаже работников объекта - на плане проще показать расположение первичных средств пожаротушения, выходов, зон безопасности (если имеются), наличие связи и т.п.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines