Сообщение #1 : 14 Марта 2018 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Недавно просматривал СНиП 3.05.07-85 который чуть менее года назад был актуализирован в форме СП 77.13330.2016 и включен в доказательный перечень N 384-ФЗ ("Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
Наткнулся на одно требование, которые не изменилось при актуализации, но мы его никогда не учитывали.

"6.6.1 Полностью смонтированные трубные проводки испытывают на прочность и плотность.
Вид (прочность, плотность), способ (гидравлический, пневматический) принимают в соответствии с рабочей документацией."


Получается, что исходя из формулировки мы в РД должны указать каким образом проводить испытания имульсных трубок?
Поделитесь пожалуйста опытом.
Ludvig
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Марта 2018 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


Получается, что исходя из формулировки мы в РД должны указать каким образом проводить испытания имульсных трубок?
Поделитесь пожалуйста опытом.

за что я люблю этот форум, вопросы - обхохочешься.
Испытывайте трубки вместе с трубопроводами.

Проектировщик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2018 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Если ещё глубже копнуть, то выяснится, что на импульсные трубки распространяются те же нормы по контролю металла и сварных соединений, что и на трубы от которых они идут [улыбка]
Проблемы нет: в РД пишешь "монтаж и контроль качества вести в соответствии с СП...." претензий к проектировщику быть не должно. А на монтаже разберутся, что делать, что не делать. Обычно прочность-плотность проверяют рабочим давлением, без актирования. Ну нету ужасающей статистики по разрывам импульсных трубок. И пока такие акты не требуют. Да и "прессовать" импульсные трубки совместно с технологической схемой всё равно ни кто не будет, прессуют до первичной арматуры и всё (дальше киповская часть как правило ещё не готова). Появится желание прессовать импульсные трубки - нет проблем - ручным прессом, объёмы минимальные, присоединения стандартные.

Монтажник (Челябинск, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2018 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Проблемы нет: в РД пишешь "монтаж и контроль качества вести в соответствии с СП...." претензий к проектировщику быть не должно.

Это и пишем. Но тут внезапно с двух строящихся площадок почти синхронно прилетел такой вопрос. Мы и задумались. Но нынче аврал авральный, авральней некуда (2 месяца почти без выходных), поэтому дума не думается, вот и полез на форум.

Испытывайте трубки вместе с трубопроводами.

Ниже правильно написали, что когда прессуют технологические, импульсный обычно еще не смонтированы, потому и вопрос.

Я думаю требования надо нагло слизать с требованиям к трубам технологов из их части и все будут довольны.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines