Освещение и видеонаблюдение периметра. Подключение к ВЛИ (КЛ)

Количество просмотров - 5161
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Марта 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

На схеме написано
10-ВБбШв 4х6,0 - это 10 кабелей
60-ВБбШв 4х6,0 - это 60 кабелей
если в метрах - не ставьте тире между вышеуказанными (10 и 60), а поставьте "м" с пробелом
и пожалуйста проверьте на потерю напряжения, линия длинная 750м

и ещё - у вас написано "380/220", должно быть "400/230В"
и если система "TN-C-S", то где у вас расщепление "PEN" на "PE" и "N" ? и нужно ли оно ?

----- добавлено 16 Марта 2018 года, 17:29 -----
охранное освещение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Марта 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

а вы знаете максимальную мощность "филаментных" светодиодных ламп, выпускаемых в России ?

Понятия не имею. Поэтому -"может сделали"? Так похожи на ЛН ( да и на одном заводе изготавливают), в первом приближении.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Марта 2018 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

заводов уже несколько, а по мощности почти 100Вт по шкале ЛН и изготавливают их действительно на ламповых заводах, изготавливающих ЛН.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Марта 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

В старые добрые времена ЛН для охранки использовалась по простой и понятной причине: после любого кратковременного перерыва питания лампа спокойно работала  с мгновенным перезапуском (в отличие от ГРЛВД). Также немаловажным критерием было то, что ЛН очень стойки к климатическим воздействиям и низким температурам - в отличие от ЛЛ (главное, не поливать саму лампу водой, а если постепенно происходит нагрев-то ЛН спокойно работает даже в воде). Качественные СД, без сомнения, неплохая замена ЛН в этом плане, и филаментные лампы с этой точки зрения на фиг не сдались, как раз наоборот нужны надежные, устойчивые ко всему (чему можно) корпусные светильники, а не эти "фитюлючки" с малонадежной, пульсирующей и нестойкой к климатике интегрированной ПРА. Тут, правда, тогда другая уже проблема с прочими СД-недопустимость засветки камер, нужны светорассеиватели и/или размещение за пределами фокуса
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Марта 2018 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

и филаментные лампы с этой точки зрения на фиг не сдались,

согласен, но решение выпускать их на наших заводах принималось не мной. и надежность их не высока и долговечность тоже. и покупают их неохотно - в декоративных целях.
я же посоветовал - применять кварцевые галогенные лампы накаливания для прожекторов или корпусные светодиоды в светильниках.
А если их размещать на общих опорах с камерами видеонаблюдения в одном с ними направлении, то возможно засветки и не будет, всё зависит от тактики физической защиты при размещении КПП внутри или снаружи периметра.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Марта 2018 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Да, самый простой способ - светильники вешаются выше камер  и по возможности так, что бы ось силы света не пересекалась с центральной обзорной осью камеры  и светильники должны быть с более или менее равномерными КСС
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1471, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines