Расчет параметров прямоугольных шин. Определение удельного сопротивления шин

Количество просмотров - 6395
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите в чем я не прав. Считаю индуктивное сопротивление для алюминиевой шины сечением 50х5, среднее геометрическое расстояние между шинами 200 мм, по формуле приведенной в книге Беляева.
Результат х.уд = 0,3179 мОм/м. В таблице 2.6 х.уд = 0,18 мОм/м. Так где ошибка в формуле или в таблице 2.6.
Индуктивное сопротивление шин.png
 
* Индуктивное сопротивление шин.png
(579.52 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 1518]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2018 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

это у  вас надо спрашивать-у меня 0,179 0.174 получилось
предположил, что вы не тот логарифм взяли-не выходит (получается 0,401)

----- добавлено 20 Марта 2018 года, 15:44 -----
0,1445×lg(4× 200/50)=0.1445× lg(16)=0.1445×1.2041=0.174

----- добавлено 20 Марта 2018 года, 15:48 -----
Скорее всего вы высоту толщиной заменили
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

блиннннн, теперь понятно, а я вместо 50 мм, подставлял 5 мм.................
Спасибо за объяснение.

----- добавлено 20 Марта 2018 года, 16:26 -----
Но значение рассчитанное по формуле не много отличаются от табличного, с чем это связано. И какое значение сопротивления лучше принимать, рассчитанное по формуле или брать с таблицы?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Да обсуждаемую часть документа делали наверняка в затертые годы по  логарифмическим таблицам, кто там с мелкой точностью бы возился, кому эти микроомы нужны. Это сейчас несколько тысячных погрешности  с калькулятором/копьютером кажется много.
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2018 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Активные (омические) и индуктивные сопротивления шин прямоугольного сечения из алюминия и меди, формулы расчета и табличные данные здесь: http://en-res.ru/stati/aktivnye-omicheskie-i-induktivnye-soprotivleniya-shin-pryamougolnogo-secheniya-iz-alyuminiya-i-medi.html

Инженер (Москва, Россия)
Pglubokov
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

А где-бы найти не только прямые сопротивления но и сопротивления нулевой (обратной) последовательности, а еще сопротивление петли фаза-ноль для шин... Для кабелей у меня это все есть, могу поделится пишите на пошту

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines