Учёт электроэнергии в частном доме. Требование к щиту учёта, устанавливаемого на опоре

Количество просмотров - 5684
(ссылка на эту тему)
Гизма
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Марта 2018 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, подскажите какие требования предъявляются для щитов учета. Собран щиток IP31 на 380 В - 15 кВт c вводным АВ 3п 25С, счетчик Нева 303 5(60), установочные провода ПУГВ 1*6. Щиток устанавливается на опоре по требованию сетевой организации. Живу в деревне!
IMG_20180325_211653.jpg
 
* IMG_20180325_211653.jpg
(2445.78 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 286]
IMG_20180325_212219.jpg
 
* IMG_20180325_212219.jpg
(2196.06 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 278]
IMG_20180325_212331.jpg
 
* IMG_20180325_212331.jpg
(2360.17 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 244]

Электромонтёр (Аскарово, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2018 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

как по мне немного сложно ответить
- нет принципиальной электрической схемы
- не указано категория исполнения данного  пункта учета  согласно "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"

из того что указано IP31 требования для установки щита внутри здания вне помещения электрощитовых, подойдет ли  такое IP для установки на просто так  улице? формально не очень- вторая цифра -  1 это  против капель, падающих вертикально, если щит просто так весит то капли на него не только вертикально,  вот и не подходит, если есть навес над щитом то еще можно рассмотреть...
а первая цифра защита от пыли - 3- защита против частиц размером более 2,5 мм- тоже не очень на улице может быть много  более мелкой пыли особеной если грунтовая дорога  да и без не тоже имеется другие источники пыли куда более мелкой по размеру

подводя итог , для улице куда более подходит исполнение не менее IP 54 ( 5 — частичная защита против пыли,4 — против брызг)

также оборудование устанавливаемое внутри должно быть рассчитано на работу в минусовой температуре. чтоб не  было что у вас    на улице минус 55, а автомат максимум до минус 20...тогда нужно предусматривать обогрев
 





Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2018 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

ой и намучились мы в своё время с DEKraft-ом
цена этих автоматов соответствует их качеству
горят как свечки из-за не "протянутости" винтов внутри

да и 25 А по-моему слабовато, что-то сети пожадничали

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2018 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, подскажите какие требования предъявляются для щитов учета. Собран щиток IP31 на 380 В - 15 кВт c вводным АВ 3п 25С, счетчик Нева 303 5(60), установочные провода ПУГВ 1*6. Щиток устанавливается на опоре по требованию сет.орг. Живу в деревне!

А что, сейчас всем 3 фазы дают или надо в заявлении уточнить или обосновать? Безусловно, как сказано выше, надо IP 55 и УХЛ1. Где-то в нормах есть, что вы можете не согласиться с установкой шкафа на опоре вне двора, вы же отвечаете за его целостность.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2018 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Вводной автомат надо ставить в специальный бокс под опломбировку. С синей колодки бросить провод на корпус шкафа. Возможно еще скажут забить уголок 50х50 на 3 м возле столба в землю и кнему подсоеденить провод от шкафа.
Отопление в доме не электрическое?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Марта 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)


Вводной автомат надо ставить в специальный бокс под опломбировку...
лично у меня не требовали, заклеили с лицевой стороны винты бумажкой с подписью работника сбыта
по нормам пломбируют только счётчик
а если автомат заблокировать - какие функции он выполнит?

Проектант (Самара, Россия)
Гизма
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Марта 2018 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

подводя итог , для улице куда более подходит исполнение не менее IP 54

с этим я полностью согласен, но народ у нас бедный и скупой их не переубедишь в любом случае купят IP31, даже б/у приобретают.

----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:09 -----
да и 25 А по-моему слабовато, что-то сети пожадничали

обосновали это вот такой формулой
при 220В  25А*220В=5500Вт
при 380В  25А*380В*1,7=16000Вт


----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:20 -----
А что, сейчас всем 3 фазы дают или надо в заявлении уточнить или обосновать? Безусловно, как сказано выше, надо IP 55 и УХЛ1. Где-то в нормах есть, что вы можете не согласиться с установкой шкафа на опоре вне двора, вы же отвечаете за его целостность.

У нас мкр-он не газифицирован, отопление электрическое, в основном котлы 9кВт, в заявление пишется какое напряжение и мощность требуется. если не согласится с требованием установки ЩУ на опоре то согласно какого то постановления Учет должен находится на границе и никак не на территории потребителя(если я ошибаюсь поправьте меня) в таком случае нужно будет ЩУ установить на трубостойку и т.д. что приводит к лишним затратам, а в данном случае Щу устанавливает сама сет.орг, СИП до вводного автама за счет сет.орг.


----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:24 -----
Вводной автомат надо ставить в специальный бокс под опломбировку.

в данном случае установлен вводной автомат EKF серии Proxima под опломбировку
С синей колодки бросить провод на корпус шкафа.

Заземление щита?

Электромонтёр (Аскарово, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2018 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

установлен вводной автомат EKF серии Proxima под опломбировку

Возможно в разных регионах свои требования - у нас в любом случае требуют ставить вводной в бокс.
Да, заземление щита.
История. Дом с эл. отоплением. При получении ТУ, объектом электроснабжения в п.2 указали - "жилой дом". Наличие эл.отопления было указано уже в заявлении на получение договора. Рассчитывали на заниженный тариф 2 руб. Но в итоге получили обычный - 3 руб. Обосновали, что в ТУ на подключение надо было написать "жилой дом с электроотоплением". На мой взгляд - необоснованно, но лучше в ТУ писать.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Марта 2018 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


... если не согласится с требованием установки ЩУ на опоре то согласно какого то постановления Учет должен находится на границе и никак не на территории потребителя(если я ошибаюсь поправьте меня) в таком случае нужно будет ЩУ установить на трубостойку и т.д. что приводит к лишним затратам, а в данном случае Щу устанавливает сама сет.орг, СИП до вводного автама за счет сет.орг.
из Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в редакции 24 мая 2017 г. (может уже есть более позднее)

144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

Проектант (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Марта 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

В частных домах общепринята система заземления ТТ, следовательно для обеспечения безопасности нужен самостоятельный контур наружного заземления, никак не соединенный с PEN-проводником воздушной линии. Его можно сделать на вводе в дом, внутри дома ведь тоже щиток будет.
Может это и проблематично, зато безопасно, т.к. в ВЛ-0,4кВ, при перекосах в сетях с однофазной нагрузкой, в нуле появляется напряжение.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

т.к. в ВЛ-0,4кВ, при перекосах в сетях с однофазной нагрузкой, в нуле появляется напряжение.

Раньше, с индукционными счетчиками кулибины использовали этот потенциал для остановки или отмотки счетчика с помощью трансформатора

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Гизма
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Марта 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.

из этого следует что пу должен быть установлен на опоре либо на границе участка заявителя но никак не на территории участка, верно ли я понял?

Электромонтёр (Аскарово, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Марта 2018 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)


из этого следует что пу должен быть установлен на опоре либо на границе участка заявителя но никак не на территории участка, верно ли я понял?
При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

т.е. как договоритесь

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Марта 2018 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

т.е. как договоритесь

У поставщика одно из главных требований - иметь возможность доступа к прибору в любое время. На опоре с этим проблем не будет, а не территории потребителя - может быть .

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Апреля 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Если все таки установка будет на улице - то IP55; убить того, кто собирал этот щит и собрать его нормально; выкинуть автоматы те что там стоят (просто хлам) и поставить что то от нормального производителя; при этом помнить, что автоматов у вас в щите бытть просто не должно: если в этом щите поставите 25А, то по условиям селективности в доме вы должны будете поставить 20А, а значит обрежете себе мощность, кроме того в ТУ вам прописали установку коммутационного аппарата на 25А, а вы поставили аппарат защиты (п.11.1)!


да и 25 А по-моему слабовато, что-то сети пожадничали

обосновали это вот такой формулой
при 220В  25А*220В=5500Вт
при 380В  25А*380В*1,7=16000Вт


это они молодцы, только в ТУ про токоограничивающий аппарат ничего не сказали, а аппарат защиты выбирается по другому принципу.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31