Подпор воздуха в лестничную клетку. Необходимость огнезадерживающего клапана

Количество просмотров - 3467
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем привет, монтажная организацию выполнила подпор в лестничную следующим образом, на кровле лестничного марша установили вентилятор подпора осевой, сверху на него навьючили обратный клапан и все. Говорят и так сойдет. Подскажите, как им доказать что нужен еще как минимум клапан огнезадерживающий

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

А между какими помещениями Вы собираетесь устанавливать огнезадерживающий клапан?
Между лестницей и улицей? Зачем?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

по логике, клапан обратный должен стоять в монтажном стакане, между вентилятором и помещением лестничной клетки, получается клапан огнезадерживающий должен, по моему мнению стоять между лестничной клеткой и обратным клапаном, отчасти для создания "воздушной прослойки", а то ведь улицу отапливаем. Ну а с другой стороны пункт 7.17 СП7 нам гласит что нужен и обратный и огнезадерживающий клапан в системе. Да и не логично как то без клапана. Ну а вообще хотелось бы услышать массу компетентных мнений на этот счет. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2018 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Огнезадерживающие клапана не ставятся между помещениями и улицей - они служат для предотвращение распространения возгорания между смежными помещения через систему вентиляции...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вот здорово, а клапаны подпора и дымоудаления на каждом этаже от общего коллектора, речь о дымовом нормально-закрытом клапане, а не о ОЗК нормально открытом, который ставиться на общеобменку.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Извините, но это Вы написали "клапан огнезадерживающий"... А клапан что устанавливаются на каждом этаже для дымоудаления только из необходимого этажа называется "клапан дымоудаления"...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

да, есть такое, суть вопроса как раз таки в клапане подпора, и я уверен что он нужен, иначе логически система не закончена получается.

Инженер (Барнаул, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2021 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Есть только одно название - клапан противопожарный (нормально открытый или нормально закрытый). В перекрытии над ЛК противопожарный клапан не требуется - он не решает задачи по топлосбережению или проч. Другой вопрос, что Вам удобно его использовать в подобных случаях, но это не говорит о необходимости именно противопожарного клапана.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines