beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подпор воздуха в лестничную клетку. Необходимость огнезадерживающего клапана

Количество просмотров - 3326
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем привет, монтажная организацию выполнила подпор в лестничную следующим образом, на кровле лестничного марша установили вентилятор подпора осевой, сверху на него навьючили обратный клапан и все. Говорят и так сойдет. Подскажите, как им доказать что нужен еще как минимум клапан огнезадерживающий

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

А между какими помещениями Вы собираетесь устанавливать огнезадерживающий клапан?
Между лестницей и улицей? Зачем?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

по логике, клапан обратный должен стоять в монтажном стакане, между вентилятором и помещением лестничной клетки, получается клапан огнезадерживающий должен, по моему мнению стоять между лестничной клеткой и обратным клапаном, отчасти для создания "воздушной прослойки", а то ведь улицу отапливаем. Ну а с другой стороны пункт 7.17 СП7 нам гласит что нужен и обратный и огнезадерживающий клапан в системе. Да и не логично как то без клапана. Ну а вообще хотелось бы услышать массу компетентных мнений на этот счет. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2018 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Огнезадерживающие клапана не ставятся между помещениями и улицей - они служат для предотвращение распространения возгорания между смежными помещения через систему вентиляции...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вот здорово, а клапаны подпора и дымоудаления на каждом этаже от общего коллектора, речь о дымовом нормально-закрытом клапане, а не о ОЗК нормально открытом, который ставиться на общеобменку.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Извините, но это Вы написали "клапан огнезадерживающий"... А клапан что устанавливаются на каждом этаже для дымоудаления только из необходимого этажа называется "клапан дымоудаления"...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

да, есть такое, суть вопроса как раз таки в клапане подпора, и я уверен что он нужен, иначе логически система не закончена получается.

Инженер (Барнаул, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2021 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Есть только одно название - клапан противопожарный (нормально открытый или нормально закрытый). В перекрытии над ЛК противопожарный клапан не требуется - он не решает задачи по топлосбережению или проч. Другой вопрос, что Вам удобно его использовать в подобных случаях, но это не говорит о необходимости именно противопожарного клапана.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines