Сообщение #1 : 26 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всем привет, монтажная организацию выполнила подпор в лестничную следующим образом, на кровле лестничного марша установили вентилятор подпора осевой, сверху на него навьючили обратный клапан и все. Говорят и так сойдет. Подскажите, как им доказать что нужен еще как минимум клапан огнезадерживающий

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2018 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

А между какими помещениями Вы собираетесь устанавливать огнезадерживающий клапан?
Между лестницей и улицей? Зачем?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

по логике, клапан обратный должен стоять в монтажном стакане, между вентилятором и помещением лестничной клетки, получается клапан огнезадерживающий должен, по моему мнению стоять между лестничной клеткой и обратным клапаном, отчасти для создания "воздушной прослойки", а то ведь улицу отапливаем. Ну а с другой стороны пункт 7.17 СП7 нам гласит что нужен и обратный и огнезадерживающий клапан в системе. Да и не логично как то без клапана. Ну а вообще хотелось бы услышать массу компетентных мнений на этот счет. Спасибо.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2018 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Огнезадерживающие клапана не ставятся между помещениями и улицей - они служат для предотвращение распространения возгорания между смежными помещения через систему вентиляции...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Вот здорово, а клапаны подпора и дымоудаления на каждом этаже от общего коллектора, речь о дымовом нормально-закрытом клапане, а не о ОЗК нормально открытом, который ставиться на общеобменку.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Извините, но это Вы написали "клапан огнезадерживающий"... А клапан что устанавливаются на каждом этаже для дымоудаления только из необходимого этажа называется "клапан дымоудаления"...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

да, есть такое, суть вопроса как раз таки в клапане подпора, и я уверен что он нужен, иначе логически система не закончена получается.

Инженер (Барнаул, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2021 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Есть только одно название - клапан противопожарный (нормально открытый или нормально закрытый). В перекрытии над ЛК противопожарный клапан не требуется - он не решает задачи по топлосбережению или проч. Другой вопрос, что Вам удобно его использовать в подобных случаях, но это не говорит о необходимости именно противопожарного клапана.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1798, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines