Электропроводка в школах. Прокладка кабелей в поливинилхлоридных кабель-каналах

Количество просмотров - 5182
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Допускается ли применение ПВХ кабель-каналов в школах, детских садах и медицинских учреждениях?
Возможна ли прокладка по сгораемым поверхностям ПВХ кабель-каналов?
Кабель  нг(А)-LSLTx
ПУЭ Таблица 2.1.3. допускает прокладку только в трубах и коробах из несгораемых материалов.
Согласно стандартам (например, ГОСТ 28157-89) трудно горючим пластиком считается такой материал, который может загореться при поднесении пламени, но при удалении источника горения самостоятельно затухает через определенный, вполне небольшой, промежуток времени.
Следовательно прокладка по сгораемым основаниям по поверхности в ПВХ кабель-канале не допускается, правильно я понял?

? (Скопин, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2018 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Следовательно прокладка по сгораемым основаниям по поверхности в ПВХ кабель-канале не допускается, правильно я понял?

Правильно!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли  применение ПВХ кабель-каналов в  школаш?
А то я слышал что  по ведомственным нормам в школах открытая проводка не допускается, а ни в одних из норм известных мне нашел.

? (Скопин, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2018 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)


Допускается ли  применение ПВХ кабель-каналов в  школаш?
А то я слышал что  по ведомственным нормам в школах открытая проводка не допускается, а ни в одних из норм известных мне нашел.


Ну как не нашел! Пробежался по ведомственным нормам, как раз такой запрет есть

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2018 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

А в каких именно? Я кроме как МГСН 4.06-03 и ТСН 31-325-2002 не встречал  но это для Москвы и Питера.

? (Скопин, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2018 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

это для Москвы и Питера

А вам для какого-то конкретного городка надо норматив найти ?
Информация к размышлению. Дети разных городов устроены принципиально одинаково. По этой причине проектировщики применяют указанные нормы, противодействия не встречают.
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2018 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Если нормы отсутствуют, то решение за проектировщиком, с учетом, конечно, мнения/требования заказчика.

Инженер (Глазов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Таблица 2.1.3. допускает прокладку только в трубах и коробах из несгораемых материалов.
Согласно стандартам (например, ГОСТ 28157-89) трудно горючим пластиком...
С 17.02.17 (если не ошибаюсь) вступил в силу СП251.1325800.2016, а он велит жить по ПУЭ. И требование ПУЭ - жёстче.
Сам употребляю к/к лишь при необходимости.
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2018 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. 
И если не тяжело подскажите еще по одному вопросу.
Видел у многих освещение в классах делает светильниками IP54 . А для освещения доски применяют светильники с  IP20.  Какой смысл тогда применять  потолочные светильники с  IP54.
Где можно посмотреть  какой степень защиты нужно принимать светильники.

? (Скопин, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2018 года, 01:36
(ссылка на это сообщение)

внутри помещений ( с нормальной средой) конешно загонять такой IP нет смысла...но возможно это изза конструкции светильника который обеспечивает...я дословно не помню, но по смыслу чтоб если лопнет лампа осколки не падали на головы...
Где можно посмотреть  какой степень защиты нужно принимать светильники.

СП 256   п.5.4.3  там таблица 5.4

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Апреля 2018 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

по смыслу чтоб если лопнет лампа осколки не падали на головы...
По-моему данное требование - в общепите. Для этого вполне достаточен сплошной рассеиватель.
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Апреля 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое. 
И если не тяжело подскажите еще по одному вопросу.
Видел у многих освещение в классах делает светильниками IP54 . А для освещения доски применяют светильники с  IP20.  Какой смысл тогда применять  потолочные светильники с  IP54.
Где можно посмотреть  какой степень защиты нужно принимать светильники.


внутри помещений ( с нормальной средой) конешно загонять такой IP нет смысла...но возможно это изза конструкции светильника который обеспечивает...я дословно не помню, но по смыслу чтоб если лопнет лампа осколки не падали на головы...
Где можно посмотреть  какой степень защиты нужно принимать светильники.

СП 256   п.5.4.3  там таблица 5.4


обычно всевозможные ударопрочные светильники имеют IP54 просто в силу конструктивных особенностей, а в школьных учреждениях иногда стуация такая, что ударопросным пытаются сделать всё и вся
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Апреля 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

А как проложить по этому (школа)?
IMG_20180403_135143.jpg
 
* IMG_20180403_135143.jpg
(1545.17 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 2361]
IMG_20180403_134925.jpg
 
* IMG_20180403_134925.jpg
(1119.09 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 2221]

? (Скопин, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Апреля 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)


А как проложить по этому (школа)?

Конечно эл. техническиие ГОСТы на такие строения не расчитаны (особенно первое). В первом помещении безопасней сделать открытую эл. проводку в метал. коробе. Во втором так же или штробить стены.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines