Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS на улице по опорам. Возможно или нет?

Количество просмотров - 7739
(ссылка на эту тему)
Anastywa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Наши строители хотят подвесить кабель ВВГнг(А)-LS опорам на улице. От сущ. шкафа на опоре до ВРУ объекта.
Такой вариант возможен?
Нагрузка 2,5 кВт, протяженность максимум 50м.

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2018 года, 06:48
(ссылка на это сообщение)

по опорам как для ВЛ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Наши строители хотят подвесить кабель ВВГнг(А)-LS опорам на улице. От сущ. шкафа на опоре до ВРУ объекта.
Такой вариант возможен?
Нагрузка 2,5 кВт, протяженность максимум 50м.

Ничего запретного в этом нет, главное как они это реализуют. Есть тросовые проводки, расстояние до земли, крепление кабеля, эстетика и т.д.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

только один момент: кабель должен иметь оболочку стойкую к УФ излучению, в противном случае кабель долго не проживет
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2018 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)


только один момент: кабель должен иметь оболочку стойкую к УФ излучению, в противном случае кабель долго не проживет

Да, и лучше подстраховаться и проложить кабель в УФ устойчивой гофре

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2018 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

ВВГнг(А)-LS

а зачем такой на улице, можно просто - ВВГнг

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2018 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)


ВВГнг(А)-LS

а зачем такой на улице, можно просто - ВВГнг

При такой одиночной прокладке вообще можно ВВГ без нг и других анти дымов, но возможно другие участки выходящие и входящие в помещения более сложные

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Re-search
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения в СПб и ЛО
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2018 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Возможно на тросе в гофре. Только зачем, если есть самонесущий в стойкой изоляции? СИП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2018 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

но возможно другие участки выходящие и входящие в помещения более сложные

да, на вводе в помещения есть требования
Только зачем, если есть самонесущий в стойкой изоляции? СИП.

СИП - горючий и распространяющий горение, его нельзя в помещениях.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Re-search
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения в СПб и ЛО
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Мая 2018 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

СИП - горючий и распространяющий горение, его нельзя в помещениях

Есть помещения? Автор темы не сообщил об этом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Мая 2018 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Есть помещения? Автор темы не сообщил об этом.

ну да, а ввод в здание вы наверное будете виртуально делать, а не в электрощитовую или др. помещение.
можно по улице СИП по опорам, а ввод в здание выполнить ВВГнг(А) - самое мудрое решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Re-search
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения в СПб и ЛО
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Мая 2018 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Про ввод - тема уже избитая. Все же частники поголовно СИПом присоединяются. Переход на медь в пвх делают на стене под натяжным зажимом. Еще можно собссно СИП в железной трубе до щитка довести.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Мая 2018 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Еще можно собссно СИП в железной трубе до щитка довести.

чтобы он в случае чего горел в трубе ... и капал на горючие материалы, чтобы сгорел автомат ввода и другие автоматы, а потом и щиток, и всё остальное

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Re-search
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения в СПб и ЛО
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Мая 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Я сам такой вариант не применял, но читал, что разрешен

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Мая 2018 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Все же частники поголовно СИПом присоединяются.

есть ещё и кабелем в траншее

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines