Добрый день. Подскажите, в каких источниках можно посмотреть значение F  –  массовая  доля  частиц  пыли  размером  менее критического,  с  превышением  которого аэровзвесь становится взрывобезопасной, т.е. неспособной распространять пламя. При расчете коэффициента Z=0,5×F. Интересует для мучной пыли, крахмала и т.д.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2018 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

в каких источниках можно посмотреть значение F  –  массовая  доля  частиц  пыли  размером  менее  критического,

Таких справочников не существует. Чаще всего-это 200-250мкм. Мука и крахмал обычно мельче этой величины. Таким образом F=1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Скажите, а если воспользоваться данной таблицей и принять F=0,4 при условии 250 мкм для муки согласно таблицы:
Распределение пыли по дисперсности представлено в таблице.
Фракция пыли, мкм    100 мкм    200 мкм    500 мкм    1000 мкм
Массовая доля, % (масс.)   5   10   40   100

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Фракция пыли, мкм    100 мкм    200 мкм    500 мкм    1000 мкм
Массовая доля, % (масс.)   5   10   40   100

Не понятна таблица: как это1000мкм-100%?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2018 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Таблица из ТКП для расчета категорий в РБ.
* Таблица из ТКП.doc
(156.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 272]

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Вы выдрали часть примера для сахпрной пыли. У Вас должно быть нормативное обоснование, что такие же пропорции для мучной пыли.
Крахмал неужели имеет такие частицы? Никогда не считал крахмал взрывоопасным

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Александр 81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Вот я и спрашиваю про существование такого нормативного обоснования. Крахмал однозначно взрывоопасный. Просто не сталкивались наверное.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Марта 2018 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Скажем вот люди делали соответствующие опыты
Дисперсный состав пыли, содержащейся в выбросах зерноперерабатывающих предприятий. Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»
Из графиков я понял, что частицы менее 250 мкм в муке составляют до 80%. Думаю не будет большой ошибкой принять F=1

----- добавлено 30 Марта 2018 года, 17:32 -----
С крахмалом не пересекался

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Александр 81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Марта 2018 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Марта 2018 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Нашел дисперсность по крахмалу. То же ничего радостного
http://innovation-group.com.ua/sprav/book3_64.php

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 30 Марта 2018 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Таблица из ТКП для расчета категорий в РБ.

Теперь понятно: менее 1000мкм-100%.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Марта 2018 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Таким образом данная таблица только для сахарной пыли? Применять ее к муке и крахмалу нельзя? Уже запутался честно говоря, блуждая в море информации.
Суть в том, что всегда брал 40% для муки в расчете и ни разу никто из МЧС не задавал вопросов. А на днях задали вопрос почему 40%, вот и стал уточнять.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Марта 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Если брать одни и те же коэффициенты, получается, что у веществ одни и те же свойства. Но ведь мука на вкус отличается от сахара

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines