Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Апреля 2018 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

В том числе, при проведении  работ обеспечивают с двух сторон видимый развыв, для безопасности оперативно-ремонтного персонала. В сетях выше 1кВ требование обязательно, либо выкатные тележки (в КРУ), в КСО ранее были предусмотрены только разъединители с двух сторон
ПУЭ 4.2.21

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Апреля 2018 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

А еще какие работы могут быть между двумя разъединителями?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Апреля 2018 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Ну зачем выдумывать ситуации?Предохранителя мало?)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Апреля 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

[улыбка])) достаточно предохранителя... Чисто интерес какие там могут быть работы кроме замены его.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Апреля 2018 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

с двух сторон видимый развыв

если цитировать то полностью.. )
откуда может быть подано напряжение..
для трансформатора достаточно ШР по ВН и видимого разрыва по НН
учитывая, что комутационный аппарат с низкой стороны по любому будет, а транс при замене предохранителя не бунит и в рамках бюджетного решения ЛР по ВН я бы убрал...

----- добавлено 02 Апреля 2018 года, 21:19 -----
ну и по поводу треугольника ВН Т-1 (10 кВ) я бы уточнил...так придирка...

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1616, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines