Сообщение #1 : 03 Апреля 2018 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток!

Получено замечание при установке киосковой КТП с ссылкой на положение техполотики Россети, а именно п.п. 39.24, в котором говорится о запрете применения в КТП автогазовых выключателей. То есть ВНА-10/630 не подходит. Так и не понял чем требуется их заменять? КТПшками занимаюсь редко, поэтому может и выпал немного из современных реалий, поэтому прошу подсказать.

В голове конечно вертится установка КСО с выключателем, но на КТП 25 кВА однотрансформаторную думаю это слишком круто.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

ну получается что то вроде разъединителя- предохранителя ставить
http://forca.com.ua/info/spravka/glavnye-shemy-elektricheskih-soedinenii-podstancii.html

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 04:01
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, доброго времени суток!

Получено замечание при установке киосковой КТП с ссылкой на положение техполотики Россети, а именно п.п. 39.24, в котором говорится о запрете применения в КТП автогазовых выключателей. То есть ВНА-10/630 не подходит. Так и не понял чем требуется их заменять? КТПшками занимаюсь редко, поэтому может и выпал немного из современных реалий, поэтому прошу подсказать.

В голове конечно вертится установка КСО с выключателем, но на КТП 25 кВА однотрансформаторную думаю это слишком круто.

Господа сочинившие это положение о техполитике конечно преследуют благородные цели, заменяя морально устаревшее оборудование на прогрессивное, но тупо запрещая ВНА, а значит и просто разъединители с предохранителями и ничего не предлагая в замен, ставят проектировщиков в тупик. Видимо, вам остается ставить ВВ, хотя одним из основных принципов проектирования является экономия денежных средств. Возможно хотят исключить аварийные случаи  когда оперируют ВНА и разъединителями под нагрукой

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Поглядел положение о единой тех. политике Россети от 2013 года. Разьединитель-предохранитель применять можно.
Видимо запрет ВНА в другом, выключателем нагрузки по утверждению производителей можно оперировать, то есть сразу отключать по ВН. Запрет оперировать под нагрузкой только на разъединители.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)


Поглядел положение о единой тех. политике Россети от 2013 года. Разьединитель-предохранитель применять можно.
Видимо запрет ВНА в другом, выключателем нагрузки по утверждению производителей можно оперировать, то есть сразу отключать по ВН. Запрет оперировать под нагрузкой только на разъединители.



Положение это обновлено в 17 году, там просто сказано что запрещено автогазовые выключатели
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 951, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines