Помещение зарядной. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора?

Количество просмотров - 4670
(ссылка на эту тему)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора, чтобы определить взрывоопасная это смесь или нет? Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора, чтобы определить взрывоопасная это смесь или нет? Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.

Вопрос больше к технологам и ОВэшникам чем к электрикам. Нужно определять выделение водорода с одного аккумулятора, умножать на количество аккумуляторов, знать в каких пропорциях смесь будет взрывоопасной, вентилировать в таком режиме, чтобы взрывоопасная смесь не образовывалась, применять газоанализаторы, автоматику и сигнализацию и т.д.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Технологов нет. Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik. ОВешники сделали вытяжной зонт, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу. Моя задача выполнить молниезащиту. Будет ли смесь взрывоопасной зависит от концетрации водорода. Если меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, и пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Технологов нет. Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik. ОВешники сделали вытяжной зонт, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу. Моя задача выполнить молниезащиту. Будет ли смесь взрывоопасной зависит от концетрации водорода. Если меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, и пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.

В ПУЭ 7 п.4.4.40 и ниже есть кое- какие дельные расчеты

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это все выполнено: вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Там (4.4.40) расчет для помещения, мне надо выполнить молниезащиту, и я не знаю взрывоопасная смесь на выходе или нет.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, это все выполнено: вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Там (4.4.40) расчет для помещения, мне надо выполнить молниезащиту, и я не знаю взрывоопасная смесь на выходе или нет.

Повторюсь. Если б я решал эту задачу, то шел бы по выше приведенному алгоритму. Есть данные о газовыделении одного аккум. Умножаем на их число. Находим возможное процентное  соотношение водорода в смеси и определяем взрывоопасна ли смесь. Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2018 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Концентрация паров водорода наверняка пропорциональна зарядному току

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Если Вы посмотрите пособие к СП12.13130.2009, то там объем поступающего в помещение водорода получить можно. Но, по ПУЭ зона выше 0,75 высоты помещения с обращением водорода признается В-1б, что соответствует 2-й зоне по 123-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны

Спасибо, вентиляция уже выполнена. И если она выполнена правильно, то выброса взрывоопасной концентрации быть не может?

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Тут надо пробовать. Только испытания убедят )
(к слову.. вот так и проектируем, без ТХ, без ОВ.., а потом "Кемерово, мы с тобой")
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

(к слову.. вот так и проектируем, без ТХ, без ОВ.., а потом "Кемерово, мы с тобой")

Не нагнетайте.
Зарядное устройство HIT-Technik - типовое.
Проект ОВ выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил  -  вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)


Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны

Спасибо, вентиляция уже выполнена. И если она выполнена правильно, то выброса взрывоопасной концентрации быть не может?

Естественная вентиляция должна быть постоянной, кроме водорода есть и другие гадости.  Если есть сомнения в правильной вентиляции, то ставьте газоанализатор водорода, потому-что и в аккумуляторной может рвануть, а не только на выходе из трубы при грозе.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Проект ОВ выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил  -  вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.

У вас всё нормально, но вы не можете дальше проектировать. И вам на ваши вопросы из всех ваших правильных проектировщиков никто не может ответить. Не странно ли ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Апреля 2018 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Проект ОВ выполнен
Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?

Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Апреля 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?

Всегда заряжается только один аккумулятор. Производительность известна. 
Цитата
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?

Хочу сама просчитать концентрацию водорода, подстраховаться, ведь молниезащиту делаем мы.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines