Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, такой вопрос.

Есть переход ВЛЗ-6 кВ через дорогу. Заказчик просит на этот переходе повесить на пролеты СИП какие-нибудь светоотражающие маркеры. Кто-нибудь ставил такие штуки? Пошерстил интернет - ничего толкового для такого применения не нашел. В основном разная ерунда на ткани и т.д. МОжет кто подскажет что можно применить?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, такой вопрос.

Есть переход ВЛЗ-6 кВ через дорогу. Заказчик просит на этот переходе повесить на пролеты СИП какие-нибудь светоотражающие маркеры. Кто-нибудь ставил такие штуки? Пошерстил интернет - ничего толкового для такого применения не нашел. В основном разная ерунда на ткани и т.д. МОжет кто подскажет что можно применить?

А какая высота от дороги до кабеля? Я бы сильно не возражал дополнительно обозначить кабель

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Видел такие разноцветные трубочки, надеваются на оттяжки опор. Как называются не знаю.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Каталог "ЕНСТО"  Маркеры проводов
Маркеры проводов SP 43...
Применяются для того, чтобы провод сделать видимым. Устанавливаются на пересечениях водных путей, автомобильных дорог, местах миграции птиц и вблизи аэропортов. Предотвращают схлестывание проводов, устанавливаются на линии при помощи любой стандартной оперативной штанги, например СТ 48. Используются на проводах А, AC, AAC, AAAC, ACSR и стальных проводах. Маркеры проводов изготовлены из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Там же :
Заградительные авиационные шары SP 48...
Заградительные авиационные шары привлекают внимание к воздушным линиям электропередач, на которых они подвешены. Диаметр шаров 600 мм. Шары исполнены в комбинации из трех цветов. Монтаж  производится с подъемного транспортного средства. Шар состоит из двух полушарий и монтажной планки, которые прикрепляются к проводам с помощью ответвительного зажима. Заградительные шары изготовлены из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

интересно, а "на парусность" (дополнительное ветровое давление) такие опоры расчитываются ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2018 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)


Каталог "ЕНСТО"  Маркеры проводов
Маркеры проводов SP 43...
Применяются для того, чтобы провод сделать видимым. Устанавливаются на пересечениях водных путей, автомобильных дорог, местах миграции птиц и вблизи аэропортов. Предотвращают схлестывание проводов, устанавливаются на линии при помощи любой стандартной оперативной штанги, например СТ 48. Используются на проводах А, AC, AAC, AAAC, ACSR и стальных проводах. Маркеры проводов изготовлены из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.



Вопрос был про светоотражающее что-то

А какая высота от дороги до кабеля? Я бы сильно не возражал дополнительно обозначить кабель


Над дорогой больше 7 метров будет. ДА никто не возражает, вопрос только в том что применять
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2018 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Над дорогой больше 7 метров будет. ДА никто не возражает, вопрос только в том что применять

Если брать у предложенного ЕНСТО, то возможно шары со светоотражателями, Д=200мм, вес 0,5кг, парочку закрепить на кабель или трос. Пока не нашел описания как это монтируется на кабель

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Картинки   
Картинка Авиционный заградительный.png
 
* Картинка Авиционный заградительный.png
(314.36 Кб, 1071x598)  [скачать]  [загрузок: 469]
 
картинка шар маркер.png
 
* картинка шар маркер.png
(201.92 Кб, 878x609)  [скачать]  [загрузок: 449]
 
картинка.png
 
* картинка.png
(362.41 Кб, 744x353)  [скачать]  [загрузок: 444]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Маркировка опор и пролётов ВЛ...........

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines