beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-110 кВ. Вопрос по пересечению пункт ПУЭ 2.5.221

Количество просмотров - 2295
(ссылка на эту тему)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2018 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Короче назрел дурацкий вопрос. Есть в ПУЭ такой вот пункт:
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.

И исходя из таблицы расстояние между проводом верхней ВЛ(допустим пересекающей) и любой ближайшей частью опоры нижней ВЛ(допустим пересекаемой) должно быть не менее 6 метров в свету. Но что значит "а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ"? То есть если верхняя ВЛ(допустим пересекающая) выполнена СИПом то до любой ближайшей частью опоры нижней ВЛ(допустим пересекаемой) уже не 6 метров в свету, а всего 1,5 допускается?

Таблица.jpg
 
* Таблица.jpg
(59.5 Кб, 1343x168)  [скачать]  [загрузок: 417]

? (Москва, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2018 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Если проектируемая линия выполняется защищенными проводами (ВЛЗ), то расстояние можно принимать 1,5 м, а если изолированными проводами (ВЛИ) - то 0,5 м.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Если проектируемая линия выполняется защищенными проводами (ВЛЗ), то расстояние можно принимать 1,5 м, а если изолированными проводами (ВЛИ) - то 0,5 м.

Если проектируемая линия выполняется защищенными проводами (ВЛЗ), то расстояние можно принимать 1,5 м, а если изолированными проводами (ВЛИ) - то 0,5 м.
а если верхняя существующая линия на оголёнке, а нижняя пересекающая линия сипом, то тогда от проводов верхней оголённой до опоры нижней защищённой тоже можно 1,5 метра принимать?

? (Москва, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

просто я думаю, что расстояние от проводов верхней ВЛЗ до опоры нижней ВЛ логично принять 1,5 метра. А расстояние от проводов верхней ВЛ до опоры нижней ВЛЗ логично принять 6 метров. Или же без разницы? если хоть одна линия выполнена ВЛЗ, то можно всегда 1.5 метра принимать?

? (Москва, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Апреля 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Принципиальным является исполнение проводов, приближающихся к опоре.
Если приближающиеся провода изолированные (ВЛИ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 0,5 м;
Если приближающиеся провода защищенные (ВЛЗ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 1,5 м;
Если приближающиеся провода голые (ВЛ) - принимаем расстояние до опоры в соответствии с табл. 2.5.23.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)


Принципиальным является исполнение проводов, приближающихся к опоре.
Если приближающиеся провода изолированные (ВЛИ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 0,5 м;
Если приближающиеся провода защищенные (ВЛЗ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 1,5 м;
Если приближающиеся провода голые (ВЛ) - принимаем расстояние до опоры в соответствии с табл. 2.5.23.
Огромное спасибо! я примерно так и думал. Вы развеяли мои сомнения. Осталось единственное уточнение - 1,5 метра от ВЛЗ до опоры это при не отклонённом положении проводов или при наибольшем отклонении? не может так получиться, что 1,5 метра это при наибольшем отклонении, а при не отклонённом положении проводов - опять эти же 6 метров.  под не отклонённым положением понимаю мирное свисание проводов нормативными стрелами провиса в безветренную погоду.  

? (Москва, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Вот про это можно только гадать.
Мое личное мнение - при наибольшем отклонении. Но тут сразу встает вопрос механического расчета проводов и определения отклонения проводов воздействием ветра.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)


Вот про это можно только гадать.
Мое личное мнение - при наибольшем отклонении. Но тут сразу встает вопрос механического расчета проводов и определения отклонения проводов воздействием ветра.
мне тоже кажется, что 1,5 это при максимальном отклонении. выходит, что хоть ВЛ, хоть ВЛЗ всё равно нужно 6 метров выдерживать от опоры до проводов. хотя значительная разница между наибольшим отклонением и неотклонённом положении (3 и 6 м) актуальна в большей степени для 35-110. провода 6-10(20) в обычных пролётах не так уж и отклоняются при ветре

? (Москва, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2018 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Чтобы понять насколько отклоняется, нужно произвести расчет провода, потому как это отклонение сильно зависит от довольно большого числа исходных данных.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Ну так или иначе в независимости от того ВЛ или ВЛЗ от проводов до ближайших частей опор лучше выдержать 6 метров [грусть]

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных