beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Максимально допустимый пролёт для СИП-3 1х50, СИП-3 1х70. Регламентирующие документы

Количество просмотров - 9406
(ссылка на эту тему)
A-moroz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, максимально допустимый пролет для СИП-3 1х50, СИП-3*70. Если есть возможность укажите пожалуйста регламентирующие документы. Заранее спасибо!

Студент (Вологда, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2018 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

В основном, длина допустимого пролета зависит от:
1) Конструкции опор ВЛ (условия прочности опоры);
2) Допустимого усилия, с которым провод по этим опорам подвешен (тяжение/напряжение провода);
3) Климатических условий и местности прохождения ВЛ
4) Минимально допустимого габарита до земли или строений/сооружений/коммуникаций.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2018 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Из документов:
1) ПУЭ;
2) Методика механического расчета проводов.

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2018 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста, максимально допустимый пролет для СИП-3 1х50, СИП-3*70. Если есть возможность укажите пожалуйста регламентирующие документы. Заранее спасибо!
Для обоих сечений ( 50 и 70 мм.кв.) максимальная длина пролёта 120 метров при региональных коэффициентах по ветру и гололеду = 1 и при толщине стенки гололеда = 10мм. Во всех остальных случаях пролеты будут меньше. Это из альбома РОСЭП для ж/б опор с СИП-3 на арматуре ЭНСТО, "Пособие по проектированию ВЛ..." Книга 4. Система защищенных проводов напряжением 6-20 кВ., Том 1. Одноцепные и двухцепные ж/б опоры.

Директор (Королев, Россия)
Валерий Фроловский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2018 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

нужен мехрасчёт.
на входе: характеристики провода, климатика, начальное тяжение, длина пролёта
на выходе: стрелы и тяжения в разных климатических режимах.
следует то что на выходе сравнить с допустимым (см. нормативку, ПУЭ и т.д.).
Если превышение - то оперировать или начальным тяжением или длина пролёта или проводом (другой взять).
Если опоры существ - то длиной пролёта не пооперируешь.

После необходимо рассчитать суммарные нагрузки на опору и сравнить с допустимыми.

Повторить несколько раз, пока все условия не будут соблюдены - будет найдена оптимальный вариант.

Инженер ( ? , Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

максимальная длина пролёта 120 метров


А вы видели где нибудь ВЛ с такими пролетами? Слишком большой. И провис проводов получится большой. Кроме того длина пролета в населенной местности почти вдвое должна быть меньше, чем в ненаселенной.

Проектировщик (Москва, Россия)
Валерий Фроловский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2018 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

А вы видели где нибудь ВЛ с такими пролетами?

переход через речку?

Инженер ( ? , Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июля 2018 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)


А вы видели где нибудь ВЛ с такими пролетами?

переход через речку?
Не только: через пролив, горное ущелье...

Директор (Королев, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июля 2018 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

нужен мехрасчёт.

А есть ли где-нибудь расписанный конкретный пример, так сказать, для чайников?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июля 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Для "чайников"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines