Сообщение #1 : 12 Апреля 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую молниезащиту склада-холодильника с кровлей радиальной формы, покрытие кровли лист метал. На крыше установлены воздухоохладители со шкафами управления. Планируем установить молниеприемную сетку на площадь крыши, а так же молниемприемные мачты у шкафов воздухоохладителей. Вопрос: нужно ли изолировать сетку и мачты от кровли?

----- добавлено 12 Апреля 2018 года, 11:21 -----
Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?

Вряд ли кто-то ответит "успеет или не успеет". Процесс микросекундный. Делайте всё, что положено в этих случаях, хорошее заземление, экранирование, УЗИП..

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. А УЗИП на ВРУ ставить или непосредственно в Щите на кровле?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2018 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?

Думаю что успеет, и защищать его дополнительно все же придется (как это же касается и обогрева кровли и рекламных стендов, к слову).
Там свои хитрости есть. Барьеры если вы и поставите одним модулем в щите то не все, а только I и II. На вашу дорогую электронику потребуется III ступень и она должна быть выдержена от 1 и 2 ступени на определенном расстоянии.

Щиты управления зачем на кровле располгать или они встроенные?

Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2018 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Щиты управления зачем на кровле располгать

Чтобы не скучно было. Зимой самое то - ходить управлять, по радиальной кровле. ))
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2018 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

если толщина металла кровли позволяет - используйте ее в качестве молниеприемника, в щиты ставьте УЗИПы и будет вам счастье. на радиальной кровле сетка плохо держится, особенно весной
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2018 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Вот фото..И дорожка есть для обслуживания..В таком случае приварить рядом с каждой установкой стержневой молниеприёмник, плюс заземлить кровлю и поставить в щит управления УЗИП?
IMG-20180413-WA0002.jpg
 
* IMG-20180413-WA0002.jpg
(143.67 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 145]


----- добавлено 13 Апреля 2018 года, 10:23 -----
Ещё фотография..
IMG-20180413-WA0001.jpg
 
* IMG-20180413-WA0001.jpg
(119.36 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 146]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2018 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

да, просто к раме каждого щита крепите молниеприемник, все металлоконструкции (дорожки, рамы, щиты, кровлю, что там еще) соединяете проводниками и запземляете, в щиты ставите УЗИП на вводе (сразу после вводного автомата), ессно соблюдая требования выбранного производителя.
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо..

извиняюсь..и ещё тогда вопрос..я правильно понимаю..я ставлю в ВРУ УЗИП I-класса, а в щиты на кровле УЗИП II-класса?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines