beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Релейная защита реклоузеров 6-10 кВ. Расчёт токов КЗ для выбора уставок защит

Количество просмотров - 6338
(ссылка на эту тему)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Апреля 2018 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Еще, кроме мин. и макс. токов КЗ, в расчете нужно учитывать напряжение системы в макс. и мин. режимах. В ГОСТе, кажется, это есть.

Инженер ( ? , Украина)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Апреля 2018 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)


Еще, кроме мин. и макс. токов КЗ, в расчете нужно учитывать напряжение системы в макс. и мин. режимах. В ГОСТе, кажется, это есть.

а вот теперь я окончательно запутался...
разве при расчете токов КЗ на вышестоящих сборных шинах 6кВ уже не учитывалось напряжение системы в разных режимах?

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Апреля 2018 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)


Еще, кроме мин. и макс. токов КЗ, в расчете нужно учитывать напряжение системы в макс. и мин. режимах. В ГОСТе, кажется, это есть.
Напряжение системы в макс. и мин режиме характеризуется сопротивлением системы (макс. и мин. режим)..не так ли?

----- добавлено 27 Апреля 2018 года, 14:45 -----
разве при расчете токов КЗ на вышестоящих сборных шинах 6кВ уже не учитывалось напряжение системы в разных режимах?
Если на сборных шинах 6кВ ток КЗ уже рассчитан, никакие РПН у ТР (110, 220) кВ Вам учитывать не надо. Если делать релейку на на отходящую  линию 6кВ (например от ЗРУ)
По итогу не забудьте про однофазные замыкания в сетях с изолированной/резестивной нейтралью

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Т и м у р
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Апреля 2018 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Evgeny. M
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Апреля 2018 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Суть в том, чтобы получить минимальный ток в конце зоны для проверки чувствительности, соответственно берется мин. ток на 3х фазного КЗ на шинах 6кВ, чтобы получить большее сопротивление Хс.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1196, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines