Сообщение #1 : 18 Апреля 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Имеется АБК 3 этажа, общая площадь 1450м2
На первом этаже щитовая. На этажах офисные кабинеты в основном. Организация одна.
Категория электроснабжения - 3.
На этажах нагрузка - компьютеры, бытовые розетки, освещение, несколько кондиционеров и вытяжка из санузлов.
На каждом этаже планирую ставить щиты освещения, аварийного освещения, щит комп. розеток и совмещенный щит бытовых розеток и оборудования ОВ.
Вопросы следующие
1. Правильно ли объединять в одном щите группы бытового питания и ОВ?
2. В ГРЩ надо предусматривать автомат на каждый щит, или допускается запитать все щиты освещения (и силовые) от одного автомата шлейфом?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

сколько народу работает?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Примерно по 50 человек на этаже
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

в принципе вы можете с вентиляцией и компы запитать, но по сигналу "пожар" вентиляцию нужно отключать, соответственно в вашем случае при формировании такого сигнала все бытовые розетки погаснут.
шлейф сэкономит вам автоматы, кабели, трассы и пространство щита, но как только вам нужно отключить щит компьютеров на одном этаже - отправляете отдыхать весь АБК, ну и есть еще нюансы
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Примерно по 50 человек на этаже
значит у вас вторая категория электроснабжения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


Примерно по 50 человек на этаже
значит у вас вторая категория электроснабжения



Заказчик говорит что категория 3 будет
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

а по нормам должна быть вторая. СП 256, п.6.1, там Таблица 6.1, там  здания с числом работающих свыше 50 человек.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines