Сообщение #1 : 18 Апреля 2018 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Имеется АБК 3 этажа, общая площадь 1450м2
На первом этаже щитовая. На этажах офисные кабинеты в основном. Организация одна.
Категория электроснабжения - 3.
На этажах нагрузка - компьютеры, бытовые розетки, освещение, несколько кондиционеров и вытяжка из санузлов.
На каждом этаже планирую ставить щиты освещения, аварийного освещения, щит комп. розеток и совмещенный щит бытовых розеток и оборудования ОВ.
Вопросы следующие
1. Правильно ли объединять в одном щите группы бытового питания и ОВ?
2. В ГРЩ надо предусматривать автомат на каждый щит, или допускается запитать все щиты освещения (и силовые) от одного автомата шлейфом?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

сколько народу работает?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Примерно по 50 человек на этаже
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

в принципе вы можете с вентиляцией и компы запитать, но по сигналу "пожар" вентиляцию нужно отключать, соответственно в вашем случае при формировании такого сигнала все бытовые розетки погаснут.
шлейф сэкономит вам автоматы, кабели, трассы и пространство щита, но как только вам нужно отключить щит компьютеров на одном этаже - отправляете отдыхать весь АБК, ну и есть еще нюансы
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Примерно по 50 человек на этаже
значит у вас вторая категория электроснабжения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


Примерно по 50 человек на этаже
значит у вас вторая категория электроснабжения



Заказчик говорит что категория 3 будет
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

а по нормам должна быть вторая. СП 256, п.6.1, там Таблица 6.1, там  здания с числом работающих свыше 50 человек.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines