beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт заполняемости лотка или объёма горючих масс кабелей. Программа для расчёта

Количество просмотров - 11188
(ссылка на эту тему)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Апреля 2018 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
написал тут программку, может кому-то быть интересной.
Дома всё вроде бы работает. Больше проверить негде, т.к. временно безработный.
Задумка была вроде как иметь общую базу о общем доступе и чтобы с ней работали разные исполнители и смежники.
Собственно заинтересованный исполнитель создаёт файл, где создаёт засечки, а другие исполнители заполняют их.
База данных по кабелям тоже составляется исполнителями, кто как хочет.
В таком режиме считать заполняемость лотков или горючие массы.
Ну как-то так, скачать можно здесь:
http://u96554kn.beget.tech/programma-dlya-raschyota-zapolneniya-lotka-i-goryuchih-mass/
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Апреля 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

исполнитель создаёт файл, где создаёт засечки, а другие исполнители заполняют их.

По-подробнее бы..
ini.bin в папке с прогой нет
при запуске "Расчет.."
окно.jpg
 
* окно.jpg
(41.9 Кб, 621x386)  [скачать]  [загрузок: 779]
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Изначально его нет, он создаётся и корректируется при выходе из программы, а при первом запуске необходимо указать путь до БД, что он и спрашивает, здесь это Database1, но теоретически можно использовать другие, если сами их создадите.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2018 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

После выбора Database1 диалоговое окно закрывается. И на этом всё.
win7 64
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

У меня тоже win 7 64.
Посмотрел у себя, при таком запуске оно открывается, но почему-то позади окна проводника и оно может перекрывать открывшееся окно. Сверните окно проводника, из которого запускаете приложение или ткните на значок работающей программы(там красный жёлтый и синий квадратики). Больше ничем помочь не могу.
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2018 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Всем.
Уважаемый Eel, у меня так же как у Олега 777.

Делал как Вы сказали - ничего нет. В диспетчере задач windows то же программы нет.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2018 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, у кого-нибудь заработало? Прошу откликнутся.
Программа написана в на С# d VisualStudio 2015 у меня Avast маленько суетится насчёт проверки (когда запускаю напрямую), но говорит, что всё ок.
Попробую перекомпилировать для NET 4.0.
Выложу в крайнем случае завтра утром.
Был прецедент  с расчётом однолинейных схем, в итоге у гостя дома не работало, а на работе всё ok.


----- добавлено 21 Апреля 2018 года, 16:53 -----
Может сейчас заработает?
http://u96554kn.beget.tech/programma-dlya-raschyota-zapolneniya-lotka-i-goryuchih-mass/
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Апреля 2018 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Eel, прошу прощения - не работает.

Пробовал:

- на win8x64 при вкл. касперском
- на win8x64 при откл. касперском

- на win7x64 при вкл. касперском
- на win7x64 при откл. касперском

во всех перечисленных вариантах при перезагрузке комов.

Теперь после вкл. и откл. компа на win7x64 каспер пишет ... прикладываю скриншот.

Скрин.jpg
 
* Скрин.jpg
(319.09 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 770]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Апреля 2018 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Вообще,у кого нибудь запустилось? У меня все работает. Делал на официальной версии VS2015.
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Апреля 2018 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Eel, я попробовал уже по всякому. Прошу прощения но не работает. Спасибо Вам за работу и помощь проектировщикам.

Ранее я скачал и попробовал вашу программу по выполнению расчеток. Если бы она попалась мне сначала моей работы - СУПЕР !!!!
Но теперь у меня (думаю что и у всех проектировщиков) есть свои наработки.

Для дальнейшей Вашей работы поделюсь как я работаю по расчеткам:
- считаю всё (токи, длины линий по маркам кабелей, кол-во автоматов, УЗО, модулей в щитах) в EXEL;
- потом пишу на черновиках в строчку по полученным рассчитанным параметром значения;
- далее уже в готовые (по шаблону из предыдущих проектов) однолинейные схемы ввожу значения из моего п.1. Опять же наименования помещений и
  кол-во групп в каждом проекте свои.

Но главное Вы сделали - показали что все это можно как-то "автоматизировать", за это Вам от меня отдельная благодарность.

Я долго в ручную разбивал 1-фазные потребители по фазам. Вот эта тема https://www.proektant.org/index.php?topic=40977.0.
Опять же огромная моя благодарность Олега 777 за понимание и выполненную работу. Я в его программе работаю следующим образом:
- делаю нужное мне кол-во групп;
- указываю фазность групп;
- ввожу мощность по группам;
- ввожу cos y по группам;
- даю команду разбить по группам;

- переписываю полученные результаты разбиения по группам в указанные выше мои "черновики";
- вручную забиваю все в автокад.

Прошу прощения - немного отошел от темы.

Но думал так же с помощью Вашей проги попробовать считать и компоновать сечение лотков.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2018 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

эта программа (т.к. исполняемый файл - exe) может распространять вирус-троян, с компа разработчика,  касперский зря не напишет

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Апреля 2018 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Ну, ничего тогда поделать не могу.
Единственное - выложил туда же версию без обработки обфускатором - невелика интеллектуальная собственность.
Повторю, что мой Avast секунд 15 задерживает открытие файла, изучая его, потом запускает.

Для Нович_ОК:
По поводу программы для создания расчётных схем освещения - я сам пользуюсь (на работе сидел та проектах ЭО) ей и считаю очень удобной, но там есть ограничение - при запуске она обращается к базе, хостящейся в интернете, поэтому не работает при работе через прокси-сервер (обычное дело на работе). Обходил просто - на момент запуска подключал телефон как USB-модем, в настройках браузера выключал галочку "использовать прокси-сервер", обновлял страницу, запускал программу и вуаля - база считана.
Впрочем, следующее, что планирую написать - браузерную версию - чтобы не было заморочек с прокси и антивирусами.
С этой прогой я забыл, как рисовать однолинейки - приложение под ACAD само всё делает.


Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

считать и компоновать сечение лотков.
Для рисования сечений и некоторого счета может пригодиться файлик (#378).
Eel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Апреля 2018 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Для Олега 777:
Круто, но у меня нет СПДС CS.
Я  сам раньше сильно увлекался динамическими блоками и извлечением данных, сейчас что-то убился в программирование.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Апреля 2018 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Наверно и правильно, а у меня голова не варит, пользую готовенькое, СПДС CS поставить не долго.
Не сманиваю с программ на блочки, просто файлик давно лежит, пропадает .. а оказывается кто-то еще раскладывает по полочкам ))
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 841, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines