Автоматическая телефонная станция с десятью GSM-шлюзами. Выбор ИБП

Количество просмотров - 4819
(ссылка на эту тему)
Zavhoz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Ребята подскажите, Установлено две мини АТС и 10 GSM шлюзов с примерным максимальным потреблением 4,25 кВт в сутки. Кокой ИБП лучше использовать, что бы при отключении света АТС протянула от 12 до 24 часов?
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2018 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

это ее мощность 4,25 кВт, она потребляет 4,25 кВт*ч и ее нужно "автономить" сутки или она потребляет 0,18 кВт*ч, что за сутки составить 4,25 кВт*ч?
Zavhoz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Это она потребляет, 0,18 кВт/ч и соответственно 4,25 за сутки
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2018 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

180Вт/ч это в районе 1А/ч при напряжении питания 220В. Следовательно нужен ИБП с выходным током 1-1,5А и способностью вместить аккумуляторы не менее чем на 24Ахч. С запасом можно поискать 2х17 Ахч или 2х40Ахч

----- добавлено 28 Апреля 2018 года, 10:49 -----
Извиняюсь. Неправ. Все время как слаботочник думаю. У Вас же мини-АТС запитаны на 220В

----- добавлено 28 Апреля 2018 года, 10:55 -----
Тут програмка нашлась
https://parus-electro.ru/podbor_akb.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Zavhoz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Да запитка на 220В, и нужно чтобы всё смогло работать при отключении минимум 12 ч.

----- добавлено 28 Апреля 2018 года, 10:55 -----
А если просто поставить https://www.21vek.by/ups/pro1000va_sven.html сколько времени он сможет питать систему.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2018 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Вот то же стал ломать голову какой ИБП подобрать для питания системного блока и монитора на 24 часа. Может еще кто идейку подкинет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Мая 2018 года, 05:35
(ссылка на это сообщение)

24 часа?
а мини генератор не подойдёт?

просто ИБП нужен для кратковременных перерывов в электроснабжении

или я не прав?

Проектант (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Мая 2018 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Генератор это генератор. Под него надо соответствующее помещение, вентиляцию, резервный запас топлива, систему пожаротушения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Мая 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Генератор это генератор. Под него надо соответствующее помещение, вентиляцию, резервный запас топлива, систему пожаротушения

ты посчитай какое надо помещение под аккумуляторы что бы ими питать комп плюс монитор это около 0,5 кВт, в течение суток..
отдельное помещение..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Мая 2018 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Так Вы подскажите емкость аккумуляторов, марку ИБП

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Мая 2018 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

ответили уже.. ибп пользуют что бы кратковременно поддержать нагрузку, потом переводят на дэс..
хотя может в медицине или атомной энергетике такое и применяют

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 17:54 -----
под твои нужды 18 штук автомобильных на 55ач... есть где разместить?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Мая 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Если верить этому калькулятору, то хватит 3 аккумуляторов по 170Ахч
http://www.solarsistem.ru/solar_panel_calculator_vremeni_raboti_akkumulyatora.php

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 18:06 -----
Еще статья
https://skat-ups.ru/articles/vremya-rezerva-ibp
Не до конца правда понял, что получается по табличкам

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Мая 2018 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

то хватит 3 аккумуляторов по 170Ахч

очевидно, что для того что бы понять сколько энергии.. одних ампер часов недостаточно..
поясню..
нам надо запитать 0,5 кВт на сутки.. т.е нам требуется 12 кВтч
18 автомобильных пятьдесят пяток это
12В*55Ач*18шт=11880 Втч.. кепеде преобразователя пренебрегаем, по хорошему нужен девятнадцатый..
я к тому, что для понимания хватит или нет.. надо знать напряжение аккумуляторов 170Ач
амперчасы маркетинг и сами по себе ни о чем

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Мая 2018 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю 12х18=216В вы можете выдать по напряжению

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 18:42 -----
Я не понимаю принцип работы инвертора, он ведь не любое напряжение преобразует в переменное, поэтому пока не понял Бастионовскую статью

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:04 -----
Вобщем разобрался. SKAT-UPS 3000 RACK надо обязательно 6 аккумуляторов, соответственно напряжение 72В у него преобразуется.
Таблица заканчивается 6-ю аккумуляторами по 200Ахч и чуть-чуть не хватает - 21 час.
Просто по цене прикинуть:
SKAT-UPS 3000 RACK - 58500
6 аккумуляторов 12В, 200Ахч -25-29000/за штуку, 150000-180000
Плюс стеллаж
Вобщем тысяч на 300 и какой-то закуток надо искать.
Парус как я понял на заказ делает, исходя из индивидуальных условий

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:12 -----
Парус предлагает вот такой шкаф
https://parus-electro.ru/shkafy_i_stellazhi_dlja_akb/akkumuljatornye_shkafy/akb_rack_sha5_200_01.html
и три аккумулятора 12В, 180 Ахч
Плюс видимо такой инвертор
https://parus-electro.ru/ibp-peremennogo-toka/sipb_1-3kva_rack/sipb1%2C5ka_8_11.html
Думаю все вместе будет где-то столько же по цене

----- добавлено 09 Мая 2018 года, 19:18 -----
У автора топика всего 180Вт потребление, так что по цене задача вполне решаемая да же на Бастионе.
SKAT-UPS 1000 RACK +2 аккумулятора 12В, 200Ахч
Может такой шкафчик на колесиках заказать https://bast.ru/ups/skat-ups-3000-snmp

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Zavhoz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Мая 2018 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Dizel 2012
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 974, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Леонид Осипенко, Imp, Sasha 4312, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~, Opornik, Земский, Regina, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines