beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Измерительные цепи конденсаторной установки. Требования к точке подключения

Количество просмотров - 3215
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Мая 2018 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,

подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-нибудь противопоказания к подключению установки компенсации реактивной мощности и амперметра на вводе ВРУ к одному трансформатору тока.

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Мая 2018 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,

подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-нибудь противопоказания к подключению установки компенсации реактивной мощности и амперметра на вводе ВРУ к одному трансформатору тока.

Заранее спасибо

По-моему размещение конденсаторов и ТТ никак не обязано согласовываться друг с другом, каждое выполняет свои независимые функции.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Мая 2018 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Не понял Ваш ответ. У установки компенсации реактивной мощности есть измерительная цепь, которая подключается к трансформатору тока. Может ли к этому трансформатору тока быть подключен еще и амперметр на вводной панели ВРУ?

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


Не понял Ваш ответ. У установки компенсации реактивной мощности есть измерительная цепь, которая подключается к трансформатору тока. Может ли к этому трансформатору тока быть подключен еще и амперметр на вводной панели ВРУ?

Чисто технически - это можно, но главное не внести в эту линию (если длинная) большое сопротивление. Если электроника КУ работает от ТТ как от датчика тока, то возможно неправильное  автоматическое регулирование включения секций КУ.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 11 Мая 2018 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-нибудь противопоказания к подключению установки компенсации реактивной мощности и амперметра на вводе ВРУ к одному трансформатору тока.

Можно включать.
Правда нет ясности по первичной схеме. При наличии секционного выключателя КУ включают на сумму токов ТТ на вводе и ТТ в цепи секционника. Тогда амперметр включать нельзя, т.к. будет показывать ток на вводе при его отсутствии.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2018 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Большое, хотя и запоздалое, спасибо за ответ
Не подскажете, где можно более подробно изучить вопрос о работе КУ при включенном секционном выключателе

Проектировщик (Москва, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Ничего сложного там нет,вот типовая схема:

http://www.matic.ru/current-transformers/summing/

Есть более простое решение,если это на этапе проектирования.Трансформатор для КУ устанавливается на шине нагрузки(после точки соединения вводного автомата и секционного).Обычно Два ввода и секционный выключатель располагаются в центре щита,в этом случае мы можем уменьшить номинал шины и упростить подключение КУ.

Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2018 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

подробно изучить вопрос о работе КУ при включенном секционном выключателе

По схеме немного уточню. Амперметр будет правильно показывать и при наличии секционного выключателя, если суммировать токи после него прямо в обмотке датчика тока тока КУ. Заземлять ТТ придется после нагрузки. Отдельный суммирующий ТТ не нужен.
В работе ничего особенного. При отключенном СВ регулировка по току ввода (Iвв+0). При питании через СВ, а ввод отключен - по току через СВ(0+Iсв). При включенном СВ и вводе в датчик тока попадет ток ввода за вычетом тока в цепи СВ, т.е. ток нагрузки секции(Iвв+(-Iсв)=Iнг).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines