Сообщение #1 : 10 Мая 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Имеется две существующих взаиморезервируемых ВЛ 6 кВ по 3.407.1-143.1.
Необходимо выполнить ответвление от промежуточных опор этих ВЛ в одну сторону, и если с одной опорой все просто, то вторая будет пересекать первую и натыкаться на опору первой. По 3.407.1-143.1.14 угол поворота ограничен 15гр от оси.
Подскажите как выполняются подобные ответвления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

можно от промежуточной опоры существующей ВЛ, поставив вблизи неё (1,5-3м) анкерную, на ней разъединитель, далее сама новая ВЛ.
конечно делать нужно это согласно типовых проектов, но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили (деревянные с ж/б, ж/б, металлические), также ничего не написали про материал проводов (А, АС, СИП-3), есть варианты и с арматурой (завод-изготовитель).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили

Не определена. Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.


----- добавлено 10 Мая 2018 года, 13:49 -----

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Попробую такой вариант проработать. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Думаю так проще эксплуатировать. Все линии от ПС и существующие отпайки выполнены по этому типовому.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Мая 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


а чем плох СИП-3 ?

Да всем хорош, вопросов нет к нему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 945, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines