Сообщение #1 : 10 Мая 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Имеется две существующих взаиморезервируемых ВЛ 6 кВ по 3.407.1-143.1.
Необходимо выполнить ответвление от промежуточных опор этих ВЛ в одну сторону, и если с одной опорой все просто, то вторая будет пересекать первую и натыкаться на опору первой. По 3.407.1-143.1.14 угол поворота ограничен 15гр от оси.
Подскажите как выполняются подобные ответвления.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Мая 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

можно от промежуточной опоры существующей ВЛ, поставив вблизи неё (1,5-3м) анкерную, на ней разъединитель, далее сама новая ВЛ.
конечно делать нужно это согласно типовых проектов, но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили (деревянные с ж/б, ж/б, металлические), также ничего не написали про материал проводов (А, АС, СИП-3), есть варианты и с арматурой (завод-изготовитель).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

но конструкцию опор новой ВЛ вы не озвучили

Не определена. Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.


----- добавлено 10 Мая 2018 года, 13:49 -----

Поставьте в пролёте дополнительную отпаячную опору.

Попробую такой вариант проработать. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2018 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2018 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


Думаю по тому же типовому буду делать тоже голым проводом АС-70/11.

зачем тиражировать устаревшее решение

Думаю так проще эксплуатировать. Все линии от ПС и существующие отпайки выполнены по этому типовому.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Мая 2018 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

а чем плох СИП-3 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Мая 2018 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


а чем плох СИП-3 ?

Да всем хорош, вопросов нет к нему.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines