Проверьте меня, кто разбирается и у кого есть такая возможность,  все ли я указала, или что-то пропустила, а что-то лишнее, или не так сформулировано.

Объект: ТП.
Работы: монтаж трансформатора, заземление трансформатора, шины от трансформатора до ВВ выключателя, шкафы НН, заземление шкафов.

Пусконаладочные работы, которые я думаю нужны, или найдены мной в интернете:

- Визуальный осмотр электроустановок,
- Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
- Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
- Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- Измерение сопротивления изоляции кабелей.
-  Испытание силовых кабелей на напряжение до 1000 В.
- Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
- Проверка фазировки распределительных устройств и их присоединений.
- испытание сборных шин.
- Измерение напряжения прикосновения
- Испытание силового трансформатора.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2018 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Читайте здесь:
А вообще-то, для ПНР пусконаладчиками пишется Программа ПНР, которая утверждается затем Заказчиком.
В ней подробнейшим образом по каждому устройству расписывается что делается и сколько раз.
По ней уже и составляется смета на ПНР.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2018 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Классная книга, спасибо большое!
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2018 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

По ней уже и составляется смета на ПНР.

Книга классная, спору нет. Но хронология событий несколько иная: смета-тендер-договор-программа ПНР -сами ПНР. Так, что варианта написать смету по программе ПНР, реальность не предусматривает.

Монтажник (Челябинск, Россия)
119 km
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2018 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Заказчик затребовал программу на проведение ПНР. В ПНР перечислил пункты протоколов, по которым лаборатория делает отчет. Заказчика не устроило. Потребовал описать каждый щит с количеством автоматов, УЗО по каждому и указать кол-во проводимых замеров по заземлению, кабелю, фаза-ноль и авт. выключателям +  график проведения ПНР и описание последовательности выполняемых действий при проведении лабораторных замеров.  По смете на ПНР заложили 3%, а по составленной программе, ПНР потянет на все 33%. Далее попросили предоставить отчет о проведении ПНР. Я передал отчет лаборатории, но заказчика это не устроило.... Пришлось в существующий ПНР перед каждым пунктом писать - ВЫПОЛНЕНО. Все пришли в восторг и были счастливы. У заказчика появилась программма ПНР, отчет о выполнении ПНР и Отчет от лаборатории с замерами. ПНР  заказчик согласовал и поставил свои визы. Далее на основании завизированного ПНР свояли допник и пошли согласовывать смету.

Начальник (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

По смете на ПНР заложили 3%

Если от "прибавленной стоимости" может быть маловато, если от общей стоимости включая оборудование и материалы, может оказаться много [улыбка]
Много даёте секретной информации - на вскидку часть работ, которые вы забили в ПНР, уже включены в расценку на монтаж. А это задвоение объёмов со всеми вытекающими...

Монтажник (Челябинск, Россия)
119 km
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2018 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)


Если от "прибавленной стоимости" может быть маловато, если от общей стоимости включая оборудование и материалы, может оказаться много [улыбка]

материалы чужие

Начальник (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2018 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)


а по составленной программе, ПНР потянет на все 33%.

Для ПС220/110/35/10 кВ с приличным числом шкафов автоматики, телемеханики, связи, АСКУЭ и т.д. вполне возможная цифра.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines