Расчёт сопротивления схемы "система-трансформатор-линия". Приведение к НН трансформатора?
|
Количество просмотров - 3277
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
День добрый, прошу помощи в расчетах Имея расчет сопротивления системы, трансформатора и кабелей, необходимо привести значения сопротивлений к стороне низкого напряжения трансформатора, подскажите как это реализовать.
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Умножить на квадрат коэффициента трансформации (ВН/НН).
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Сопротивление трансформатора определить для напряжения НН, кабелей (видимо сторона НН) просто в Омах, а сопротивление системы умножить на квадрат Кт (Uнн/Uвн).
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Игорь В.
|
Умножить на квадрат коэффициента трансформации (ВН/НН).
... если иметь ввиду отношение, то НН/ВН, конечно.
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Т.е эквивалентное сопротивление системы. Zэкв=U/1.73*Iкз=10.5/1.73*80.707=0.075 Om Zтр-р=(Uк%/100)*Uвн^2/Sтр-р=12.2/100*10.5^2/25=0,538 Сопротивление кабеля от НН тр-ра 0.004293 Ом После этих расчетов ,каковы дальнейшие действия ?
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Трансформатор 10/6 кВ
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сопротивление трансформатора определить для напряжения НН, кабелей (видимо сторона НН) просто в Омах, а сопротивление системы умножить на квадрат Кт (Uнн/Uвн).
Получается вместо 10кВ берем 6.3 кВ ,тем самым расчмтываем сопротивление тр-ра привееной к строне НН?
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Умножить на квадрат коэффициента трансформации (ВН/НН).
... если иметь ввиду отношение, то НН/ВН, конечно. И как плсле этого посчитать ток кз на шинах 6кВ
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Hardbringer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
80.707 80 кА на стороне 10 кВ? Вы уверенны в этих данных?
|
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
|
|
|
Mav
|
Андрюша! Не стоит пытаться научиться считать токи КЗ на форуме. Не получится. Кури РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; Голубев М.Л. Методы расчета токов КЗ в распределительных сетях, а также соответствующие ГОСТы.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
80.707 80 кА на стороне 10 кВ? Вы уверенны в этих данных? Да ,на шинах 10 кВт ,80кА ток кз .
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Андрюша! Не стоит пытаться научиться считать токи КЗ на форуме. Не получится. Кури РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ; Голубев М.Л. Методы расчета токов КЗ в распределительных сетях, а также соответствующие ГОСТы.
И РД и госты имеются ,просто к советам живых людей ,тоже прислушиваюсь ,да и советы лишними не буду ,буду честнен ,только начинаю не легкий путь в расчетах , всю литературу не успел вобрать ,по этому решил обратится к спецам
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Усвойте первое: всегда в первую очередь надо оценить ситуацию. Нарисовать схему, расставить известные уже параметры (параметры кабелей, параметры трансформаторов, параметры системы и т.п.). Расставить точки КЗ. Составить схему замещения. Просмотреть литературу. Слава и-нету здесь проблем. В первую очередь учебники. Для Вас рекомендую Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин. Электрооборудование станций и подстанций. Вот теперь можно обращаться с вопросами. Иначе на абстрактный вопрос получите абстрактный ответ. Не обижайтесь на форумчан. Здесь люди высокопрофессиональные и умеют ценить свое время.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Ingener 523
|
Да ,на шинах 10 кВт ,80кА ток кз .
80 кА на шинах 10 кв? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Это явная ошибка! Я в своей практике встречал максимум 35 кА. Лучше всего начните изучать тех.литературу, форумчане уже вам посоветовали какие книги нужно в первую очередь смотреть.
|
|
|
|
Andrey 1372

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всех благодарю за советы и помощь, буду дальше изучать литературу.
|
Студент (Новосибирск, Россия)
|
|
|
|