beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22214
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ в сети выше 1 кВ. Расчёт токов КЗ на шинах собственных нужд 6 кВ

Количество просмотров - 1733
(ссылка на эту тему)
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Всех приветствую
Товарищи нужна ваша помощь!!!
Рассчитываю токи короткого замыкания на шинах собственных нужд 6 кВ.
Данные  следующие.
На шинах 10 кВ Ток короткого 90 кА, далее идет система Zсист.=Uном/ 1.73*Iкз=10.5/1.73*90= 0.0674 Ом, после нее идет трансформатор с расщепленной обмоткой Uном трансформатора=25 МВА, Uк % =12 %, но, каждая нога питает разные секции, и от одной из ног отходят кабели, через которые идет питание одной из секций, сопротивление кабеля 0,006 Ом.
Необходимо посчитать ток короткого на шинах 6 кВ, сопротивление системы рассчитано для стороны ВН (10.5 кВ), сопротивление трансформатора по формуле Zтр-ра =Uk/100*U/Sном тр-ра=12/100*6.3^2/25=0.19, было взято напряжение 6.3 (для приведения сопротивления трансформатора к стороне НН)
Вопрос 1. Правильно ли я сделал взяв напряжение, 6,3 кВ для расчета сопротивления трансформатора.
Вопрос 2. Как привести сопротивление системы к стороне НН.
Вопрос 3. Как правильно посчитать ток короткого на шинах 6,3 кВ.

Студент (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Мая 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой НН определяется иначе, чем двухобмоточного тр-ра. Посмотрите в справочниках. Пример расчета подобной схемы есть в учебнике "Электрооборудование станций и подстанций". Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин. Потому что на станциях обычно учитывают подпитку от электродвигателей и от другой секции.
1. Если рассматривается точка КЗ на 6 кВ, то правильно
2. Zсист пр=Zсист*(6,3/10,5)^2=0.0674*(6,3/10,5)^2=0.024264 Ом
3. Iкз=6,3/(1,732*(0,024264+0,19+0,006)=16,51 кА. Сопротивление тр-ра в сквозном режиме ВН-НН1. Не учтена подпитка от ЭД.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Andrey 1372
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2018 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)


Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой НН определяется иначе, чем двухобмоточного тр-ра. Посмотрите в справочниках. Пример расчета подобной схемы есть в учебнике "Электрооборудование станций и подстанций". Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин. Потому что на станциях обычно учитывают подпитку от электродвигателей и от другой секции.
1. Если рассматривается точка КЗ на 6 кВ, то правильно
2. Zсист пр=Zсист*(6,3/10,5)^2=0.0674*(6,3/10,5)^2=0.024264 Ом
3. Iкз=6,3/(1,732*(0,024264+0,19+0,006)=16,51 кА. Сопротивление тр-ра в сквозном режиме ВН-НН1. Не учтена подпитка от ЭД.

А Zсистемы не через коэффициент трансформации  Uвн/Uнн=10.5/6.3  ?

Студент (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2018 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Нет. Расчетная точка на шинах 6,3 кВ. На стороне ВН 10,5 кВ. Идем в сторону понижения потенциала. Соответственно сопротивление "как бы уменьшается".
Допустим напряжение тр-р 110/10 кВ. Далее 10/6 кВ. Приводим к 6 кВ сопротивление системы (разумеется есть еще два тр-ра, но не об этом) Zсист прив= Zсист110*(10,5/115)^2*(6.3/10.5)^2=Zсист110*(6.3/115)^2.
А вот если расчетная точка КЗ на 10 кВ, то сопротивление со стороны 6 кВ(пусть ЭД) приводим Z=Zэд,6*(10,5/6,3)^2.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines