beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Щиты электрические. Методика расчёта тепловыделений щита

Количество просмотров - 25013
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Мая 2018 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья! Необходимо дать задание вентиляционщику - он просит данные о тепловыделении электрических щитов (Вт). Как их считать, я не знаю. Может есть какие-то проверенные обобщенные приемы, типа процент от общей электрической мощности или что-то вроде того? Времени просто совсем нет.
Как всегда заранее спасибо за любую помощь!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Мая 2018 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

обычно они считают, что вся электроэнергия выделяется ввиде тепла

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2018 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

обычно они считают, что вся электроэнергия выделяется ввиде тепла

Вся?( Если у меня щит на 400 киловатт нагрузки, значит 400 киловатт тепловыделения брать? Это точно невозможно.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2018 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Если у меня щит на 400 киловатт нагрузки

это ГРЩ или ВРУ, или ЩС ?
это же целая трансформаторная подстанция 400кВт

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2018 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)


Если у меня щит на 400 киловатт нагрузки

это ГРЩ или ВРУ, или ЩС ?


ГРЩ

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2018 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

внутри электрощитовой нужна естественная вентиляция, без побуждения, а вот кратность не скажу

----- добавлено 29 Мая 2018 года, 18:45 -----
ссылка - тема задание ОВ по тепловыделениям
ссылка - РД 22.18-355-89

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2018 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

Вполне правдоподобная цифра, т.е. при передаче через шкаф 400 кВт, тепловыделения будут 400 Вт. И все-таки шкаф шкафу рознь

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2018 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

продублирую 1кВт=1Вт тепловыделений
спасибо Опти

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Мая 2018 года, 04:49
(ссылка на это сообщение)

Вклинюсь чуток не по теме....
Шкафы автоматизации. Однажды один поставщик АСУ ТП дал нам тепловыделения - 1кВт на шкаф АСУ ТП (не клеммный!) при потребляемой мощности тоже в районе 1 кВт. Разница была не очень велика. У нас возникли проблемы с вентиляцией и мы попросили уточнить - а правда ли, что практически вся потребляемая мощность уходит в тепло. На что получили ответ: для каждого элемента изготовитель указывает максимальные тепловые потери и суммируя их получаем искомую цифру. Все, никаких других цифр мы так и не добились, хотя поставщик сам признавал что КПД в 90-95% далеко не у всех подогревателей есть, не то что у шкафа с контроллером.
Сколько не искал в сети - нигде нет точных цифр. Самое простое - делать расчет исходя из потребляемой мощности 1:1. Но это касается автоматики, с электрикой думаю все немного иначе, так как тепловыделения в 400кВт даже представить себе не могу...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Мая 2018 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Конечно, самое простое списать всю потребляемую мощность на тепловыделениям. Другое дело, что это неправильно, мягко говоря. При таких допущениях, в щитовых придется ставить уже не систему вентиляции, а кондиционирования. Универсальные данные по теплопотерям найти сложно, ввиду различности (не универсальности) оборудования. Если задаться цель, то можно оценить потери мощности (на некоторые элементы данные есть в каталогах, для других методики расчета) оборудования и примерно определить теплопотери.
Есть у меня еще под рукой статья "Тепловые потери во внутрицеховых комплектных трансформаторных подстанциях" (Инструктивные материалы Тяжпромпроекта № 2 за 1982 год). Тепловые потери некоторого оборудования:
- КРУ 6-10 кВ до 1000 А (1 шкаф) - 0,25 кВт;
- ККУ выше 1000 В (1 квар) - 0,003 кВт;
- ККУ до 1000 В (1 квар) - 0,004 кВт;
- УВН 6-10 кВ (1 шкаф) - 0,1 кВт;
- РУНН до 1000 В (1 шкаф) - 0,2 кВт;
- ЩСУ и распределительные щиты (1 панель) - 0,2 кВт;
- шинопроводы в пределах помещения КТП - 0,05% мощности одного трансформатора.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Мая 2018 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Сколько не искал в сети - нигде нет точных цифр. Самое простое - делать расчет исходя из потребляемой мощности 1:1. Но это касается автоматики, с электрикой думаю все немного иначе, так как тепловыделения в 400кВт даже представить себе не могу...

Согласен, что шкаф с автоматикой, не являясь транзитером эл. энергии, потребляет ее столько сколько написано на шильдике, в конце концов превращая ее в тепло. Шкафы РУ перераспределяют эл. энергию и их тепловыделения зависят от проходящего транзитного тока и сопротивления переходных контактов и проводников Р=I*I *R

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Мая 2018 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Для определения тепловыделений шкафа автоматики важным делом является более-менее точное определение потребляемой мощности.
По тепловыделениям компьютеров в интернете много статей, допустим вот: https://www.c-o-k.ru/articles/issledovanie-teplopostupleniy-ot-pevm-v-pomeschenie

Инженер (Глазов, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июня 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Разговаривал с одним производителем низковольтных шкафов: сказали, приблизительно можно брать один Ватт тепловыделений на каждый килоВатт электрической мощности. Не знаю, насколько это правильно, конечно...

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июня 2018 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


Разговаривал с одним производителем низковольтных шкафов: сказали, приблизительно можно брать один Ватт тепловыделений на каждый килоВатт электрической мощности. Не знаю, насколько это правильно, конечно...

То же самое написано в посте 6-8

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Июня 2018 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

В щите автоматики приточки с эл. калорифером помимо всего прочего стоит модульный симисторный регулятор температуры REGIN TTC 80F:

Макс. мощность управления кВт 53
Выделяемая тепловая мощность Вт 150

Формула 1кВт = 1 Вт неприемлима

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 743, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines